遇到了一个棘手问题请哪位高手不吝赐教

[复制链接]

24

主题

0

好友

1102

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
280 点
积分
1102
帖子
83
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-5-23 18:40 |只看该作者 |倒序浏览

无油AC 型号ZR250

9 B) s* Q5 p ]( v, E$ z

总是显示LP cooling water out 有时候加载从30多度一下跳到230度,有时候又是正常的。

1 I4 Z2 z* E% l) \* q! U( W

现在英文闪烁但又不显示温度!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

194

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
60 点
积分
194
帖子
7
2
发表于 2006-5-24 15:37 |只看该作者

[讨论]

液晶不显示问题微电脑控制器供电系统有问题
3 B3 A1 W1 A9 U& I f* M& r
温度从20到230度是微电脑控制器没有接到正常的4-20mA信号不正常的信号有以下问题引起:温度变送器坏,温度传感器PT100断线及供电不正常引起
回复

使用道具 举报

54

主题

0

好友

1万

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
45 点
经验
2571 点
积分
13214
帖子
1115
3
发表于 2006-7-8 11:43 |只看该作者
温度用的是PT1000吧,如果是的话,不会有4-20ma信号,返回来的是电阻值才对啊
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

1102

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
280 点
积分
1102
帖子
83
4
发表于 2006-7-12 21:59 |只看该作者

谢谢各位了

问题解决了是温度传感器的问题