离心机调试方案
/ Q9 N/ t0 ^+ m1、施工单位协助离心机厂家连接联轴器,安装联轴器罩子; I+ |5 A2 j" f/ S' z
2、甲方相关人员确认仪表气(压力0.5-0.6Mpa),现场调节负压表压力为-2kpa。' N/ A0 U! F7 C1 ]# f+ F- ^4 `
3、甲方相关人员确认冷却水洁净程度(无明显的杂质,焊渣)
) ?4 D- i g) c9 P9 p a4、甲方相关人员确认冷却水压力0.25Mpa-0.5Mpa,冷却水温度进水温度不超过32℃
5 M4 d8 H: a% ~ C! [5、甲方相关人员确认进气管路洁净,无焊渣等其他明显杂质, z j. A, h4 [% r% _, Y4 }& [! B
6、需甲方相关人员协调变频柜厂家,确认是否具备开机条件(需所有相关人员到场): @! \9 G2 i, _1 k3 z6 k# v
7、联系甲方送10KV高压电(需所有相关人员到场)$ Z6 K* G: |- \1 {
8、调试人员进行离心机调试前检查工作,启机允许启动条件满足(无报警无脱扣,润滑油温度20度以上,润滑油压力0.1mpa以上维持20s)。! t2 g( P4 {& z
9、关闭出口阀门,打开放空管路,启动离心式空气压缩机,空载运行0.5小时(需所有相关人员到场),. e, z9 G; P2 E) F7 M
10、满载运行2个小时(压力为0.7mpa,电流62.1A),满载运行完成后现场进行喘振实验,满载运行及喘振实验记录相关数据。(需所有相关人员到场)* G% U i+ W# e- D
数据 实际值 规定值. g, e1 \& V) i0 n F
主机电流 以下
1 _! ~* t* a+ [3 X润滑油压力(油滤后) 0.1MPA以上/ P N5 K3 _$ v+ w( N l' s$ z' V
润滑油压力差 0.15MPA以下
, u- C- U/ ~+ `: S润滑油温度 20℃-55℃
* W+ f( p! u& m4 u- s最后一级进气温度 55℃以下: M% F; W3 B0 s; d
主电机定子温度(U) 140℃以下0 q1 s- B% Y: _7 S. M% A1 F- e$ ?5 l! g8 |
主电机定子温度(V) 140℃以下, k" M" F% q! W$ s
主电机定子温度(W) 140℃以下
; B$ Y/ `" o1 }6 O主电机轴温度(负载侧) 90℃以下
; c( `1 n7 }( x5 F主电机轴温度(非负载侧) 90℃以下
6 k3 R; {2 r4 M# g& r. r( F一级振动 40μm以下7 l" D: |9 ?4 ~+ L4 a
二级振动 40μm以下, m H& E) l* E9 F4 f
三级振动 30μm以下9 Z& ?1 N8 T# U/ t4 S9 G
/ ?4 x9 \8 M, h: t11、调试完成,关闭放空阀门,可以打开出口阀门,往储气罐里送气,甲方可自行吹扫管路的,吹扫管路里的焊渣,杂质,吹扫到无明显杂质即可。
; r7 _5 g) Y1 k9 b" ~( B, I0 J12、甲方确认管路无杂质后,打开去过滤器,微热再生吸干机的阀门。# o5 c/ T" k% h9 q% z+ S3 B5 b2 v4 `4 p8 D
13、联系甲方送微热吸干机的电,启动微热吸干机,观察各个启动阀门,参数是否正常# u& k4 a& W5 N% [' l
14、微热吸干机调试完成$ n+ ~+ l8 j3 x. w1 q/ S
15、调试完成后整理相关资料交接到甲方。 |
|