1、故障现象:露点温度升高

* J* c* u% r) C8 _: W9 A1 R: H

·净化流量太低% ]9 N5 M t/ K' A' B, @0 M ·进口压力低 0 c+ V: ]* g# y* t7 M9 @·水份含量过大; \ Q+ W1 K4 M+ H ·进口温度过高0 T6 e0 F2 R, N: O8 ~0 p1 w' ]" G ·进口气量太低 9 A5 i, o* o1 B·干燥剂被油污染1 `1 T; m* d( E4 b" Y% { ·再生温度太低 & {( @( p2 `; q- @·露点指示不正确. f- J1 S' P. A* n3 Y4 v

, G9 |6 u8 Q# |: _9 N

2.故障现象:再生温度过低(一般应为250°F或121°C)

* U! D' ^1 Y% d: m9 v: ~

·温控器故障或设定太低 # V' d' g" u6 Y* N( N5 Y·再生流量太低 / m9 P) x# Q$ N u: j6 H) y3 I·再生塔背压太高 - K& T6 J3 s# w* @& s- ]·加热器损坏 8 I- ]3 l) C' W* J/ e4 @$ b+ f9 h S·接触器故障 ; ]: T4 E6 p% \+ `& w& L·电源问题 ) X# d0 e1 [2 y·加热时间太短9 J5 f1 \ w w& n% P+ \' Q( _5 n

, K& |0 A2 J( d+ m. A6 L- y+ n* V! F

3.故障现象:再生塔的回冲压力过高 & f8 }4 P# q& j- ?& ^0 C) f/ X! h·消声器堵塞: s5 R7 y; u# w' j: Q9 t0 y ·单向阀泄漏(看注意点2), B& G( g3 a! I1 W& d ·再生流量太大 }& [* D5 \& A. j* _* F b% y: _" c·再生排气管道受阻 - o: a+ R6 f! a) t+ V$ U+ w& e- a·阀门膜片破裂" G6 F5 U# ^2 g0 q5 @% N+ E/ U

# v4 ]/ H- c4 J# a3 I( _6 T3 x

4.故障现象:通过消声器流量太大

" p( |3 E ~5 J: Y7 Q

·单向阀泄漏& [1 p% C/ O# K2 C% u; @4 f ·进口阀门未切换 : p) d. V2 a! j! p·再生排气阀保持打开 2 `# b0 C# ?9 s, ]* U·升压阀不能关闭 1 O$ C! a8 e) K' ^·阀门膜片破裂 + N, I/ i- j5 V) d' E B# V

: L' M# [3 b: o$ ~0 Z( G: p

5.故障现象:没有气体通过干燥机

4 F+ E4 k+ d) P6 e* e, q

·管网压力过低,二只进口阀关闭& J, e7 k; `9 Z2 G7 M$ V( m1 F ·低压保护开关设定太高! @1 `2 b6 v. b/ T" B( `) ]# y& E: B; U

: e0 [; N& g8 \* j7 t/ Y+ z

6.故障现象:换塔设定报警

# H, }: F' N' i A# r" O& {

·进口阀门不切换 ( F$ j* u3 l! }5 K) p* e/ x·计时器转动器或微动开关出现故障% ?4 D* f( ]6 T9 i4 \ ·导向压力不正常0 U/ f/ y$ t* N0 I ·汽缸泄漏或堵塞) ~' m3 n" ^) n0 Z

) B5 j: d* [$ \$ Q

7.故障现象:塔不能加压

/ Q/ b/ x0 H, b0 p G" h

·再生排气阀保持打开2 W9 }; e3 g4 K$ ?; c/ [2 a ·升压阀失灵 8 O" T" N3 o0 q- F; m' u·阀门膜片破裂5 w2 a( \( _+ [9 Z: k) [1 A3 v

8 g7 w Z+ l7 T$ c$ K: V" B$ |

8.故障现象:干燥机压降太大

/ i3 C0 v/ Q6 f2 M" A

·干燥剂支撑滤网堵塞 - r9 P& q& F; m$ u1 r·超过流量 6 Z, N1 E+ g. Z3 F' X3 P·再生流太高 . d% b9 H0 m6 q2 r6 V& v·再生气阀保持打开3 q3 Y8 }7 @! c& o) c# V. f$ _2 u( m ·升压阀保持打开 4 W# h+ G& X" u( @# k

5 X- _4 J, C+ R% [

9.故障现象:干燥机不能净化

G$ Y$ o* ]2 h |; G0 V3 \

·节流孔板堵塞6 N! A5 K" L; {( R: |5 x: W$ D ·再生气阀不能打开 ' ~3 e7 N. Z& G& o' \' ~1 P" M·再生气阀关闭! M2 A+ z. F2 ` \ [ ·再生单向阀堵塞" v) {- K6 N2 s T) Q8 o, e0 n 返回顶部

9 o4 o. h6 X; q6 _% G7 q2 U @

10.故障现象:水份指示器内硅胶的颜色变红

" o$ X R2 v' i

·水份指示器前的进气阀关闭 - R5 |! K0 G+ B, P: L0 w·所有阀门工作正常 / t1 q, k" X' l' X; d2 B返回顶部

. d. }3 f4 V6 o& K: K% x- H4 K

11.故障现象:塔不能完全加压

- {. s; j5 [) a8 o

·进口压力低 ' } g% J* B6 u9 A# o·净化压力太低 : t w; }$ V9 }# Q7 h/ n4 x1 Z7 ~·升压时间太短 * Z1 V$ O8 i% n. e. W2 [2 K- c$ R d

. J/ j5 [' x& K' m3 q) T% } " ~" m" F3 C7 r- D. U/ y, N D* j

冷冻式干燥机常见故障排除

" N" c3 Q2 q. r% k: \$ o

5 f; y1 _8 i# W0 q 1.故障现象:干燥机不运行

3 P+ l* g6 L d+ ]' B/ k

·压缩机线路断开 4 j3 ^! }5 @8 e8 ?; g) s·保险丝烧断 : {2 _7 r+ o3 j7 }# e·热继电器动作. o8 j/ N* U4 b7 T8 z" }& I8 y+ k ·高压开关动作 , ]1 }5 n* L/ F4 }4 s" Q! R) f1 J; r+ L·压缩机堵转 ! Y) y0 M: h( u8 J5 R9 c·线路虚接或松动, c' F: ?* l x$ J% p1 i2 i

* P4 x" u5 o' J

2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止

: K+ F- n/ U4 r5 r/ R3 c5 R

·环境温度过高! o: ^$ |2 z }4 G9 s ·冷凝器堵塞+ N' d9 w6 u5 t3 F ·压缩机过载% H: K. C1 @: J/ u ·缺少制冷剂8 A( F* V- h+ a ·低压太低( x4 ]% o0 S9 V1 |. \% N5 `, e- F ·进气量过大 & x$ A" h$ h, m8 W4 @! h3 F·压缩机卡死 4 L" u7 L( \4 D

9 k+ I5 Q9 B" l5 d) J) e4 I9 U

3.故障现象:压缩机不启动

5 g3 y) l: j$ y! _

·接线不正确 * h% T; k1 _- K; s# T" [ q# I·电压过低 # r# B0 l* W. P$ A1 m/ V, G·启动电容器损坏- x- c/ H0 v! R9 n$ v! v M2 \ ·继电器或接触器不闭合 - U+ M1 s) S' x- j+ M7 @4 m N·启动绕组开路 ) X: [. u; L1 x/ D M/ |·缺相& J' q1 ~* L t8 W

# K: Y6 w7 }7 l# ~3 t

4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停

1 }! i2 }6 }2 P4 I

·低电压或三相不平衡 9 r3 r5 K$ |- n V/ L. ~" n9 P·过载保护器上接有其它电气设备# J2 b# h6 A7 C ·过载保护器失灵 3 w$ @( \- n' @) a7 A; A·运转电容器太小 7 X O* V# `0 O" N+ t·排气压力过高! V4 Z5 ~) ~9 H& g& S- q; ]1 ` ·绕组间短路3 R( z/ c4 G, O7 f1 E3 p2 S ·热继电器触点粘牢9 {( L- P" s8 c: t V* E; U9 l

; K2 l# D; S+ o z

5.故障现象:继电器烧坏

8 w% P/ ~/ M8 d

·电压过高或过低$ \$ ?! [) R3 J# B ·运行电容器不正确 % F2 c# g( }$ `9 G' I* |·反复启停(参照2和3) 0 q' o- J2 I9 r: T0 Y/ f·继电器规格不符! B+ }! w% `7 c ·安装座不正确% d. e; p7 r" s6 N; k9 I

6 n% R' U! ?# V

6.故障现象:电容器烧坏

0 `+ U3 C$ t* z0 g

·规格不匹配/ I+ N" a$ G4 {. o+ Y9 l3 P8 _ ·电压过高 , P3 E, l7 m; t

5 G& W' G7 s0 k5 Q

7.故障现象:排气压力过高

% o: P) F' e- e& L1 _7 _' ?1 R

·制冷剂量过多 / n& e, d( y" F3 @( U. F·制冷系统中有空气 . J' C4 P' Y. j·冷凝器脏* m( l6 I* f2 ? ·环境温度太高( k8 y0 Y% d8 T. C ·风扇压力开关有故障 & g( [" T! d; F8 s+ p·风扇电机故障3 h5 V9 m+ d3 {- U$ `9 C* f ·风扇旋转方向不正确: y1 w8 R+ Q! Q2 h ·冷却水流量调节阀故障% x1 {3 m2 o4 S6 K& f/ B

6 ]$ x; m- L; m7 a! }6 j0 L9 }( i

8.故障现象:排气压力太低

" `1 c2 Y. I: R# S) l

·制冷剂量太少 . y. ^9 Q( P! m, q% E$ K% l' K·风扇压力开关故障

回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

1395

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
375 点
积分
1395
帖子
87
2
发表于 2006-1-16 17:47 |只看该作者
    很好!谢谢!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

324

积分

初中生

营销专家

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
92 点
积分
324
帖子
20
3
发表于 2006-3-17 09:48 |只看该作者

好,谢谢!!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2025 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2025-2-3 10:17 , Processed in 0.109005 second(s), 23 queries .

回顶部 安全联盟站长平台
Baidu
map