1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
1 r4 i+ @% e" L7 n6 |, B; z% `蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度' `9 S" ?/ h  S& q( F
注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃);
$ R9 s; Z% z8 ?& |/ N: C
1 C7 t2 R/ p7 b) A% N- u' B, Q% b& ]# [1 l
2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。
! G! ?/ B5 a  a/ k, R9 o冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度
1 F( p7 I7 K$ F) O' k' @' X& v6 i1 j注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃)
0 `1 x% ]' U9 E1 }% Q+ \, G. Z/ j% t
: l$ l1 W; W' N( b2 Y
3、吸气过热度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、蒸发器换热效果等参数,满液式蒸发器正常值在1℃~1.5℃之间;干式蒸发器正常值在8℃~12℃之间。+ h! A* y% z" G
吸气过热度= 压缩机吸气温度-吸气压力对应的饱和温度+ d$ z" j6 g4 y1 c; Y. C- V
压缩机吸气温度和吸气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
+ k" ^8 D) d8 J: o
, p8 d- k; T2 o; F& D4 x
& `* k$ O& D$ v* K, ]$ {4、排气过热度:用于考评制冷剂充注量、压缩机运行状态等参数,R-22制冷剂正常值在14℃~19℃之间;R-134a制冷剂正常值在7℃~10℃之间。; I( @2 E4 M% V1 w: f' x
排气过热度= 压缩机排气温度-排气压力对应的饱和温度
! K8 X8 g3 }  X: W0 E" t压缩机排气温度和排气压力对应的饱和温度单位为摄氏度(℃)
2 j! v# n; b( I5 e, S5 G' L5 u0 ?) o$ J3 q
; z! i/ w7 E+ m$ W+ N- k

' ]" D7 R% |. o3 ^' p4 g' s5、过冷度:用于考评制冷剂充注量、供液阀调节、冷凝器液位控制等参数。带有过冷器的水冷冷凝器的正常值在5℃左右。
/ a% }! w$ O1 Y过冷度= 冷凝压力对应的饱和温度-冷凝器出液温度
$ M3 u1 _- A. u: T# x, ^0 v冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃); [3 @% F/ w* I7 Q9 J1 r( c- P
' x. A/ C# w$ j. k. g
3 z, P2 [( o1 z2 |0 T6 s: O4 U
6、不凝性气体存在度:可以获知系统内不凝性气体存在状况,正常值应小于3℃。& x8 n, k7 e) f5 r& C! X( B6 Z
不凝性气体存在度= 冷凝压力对应饱和温度-冷凝器出液温度* X5 f% J4 {4 g3 F/ m
冷凝压力对应的饱和温度和冷凝器出液温度单位为摄氏度(℃)9 `. P& h% d* x$ E+ {& `) l5 F! S) t8 |

2 ?2 ~# R4 J) O1 u8 @# v  w! L6 I/ X$ |4 U2 c0 i* W
7、机组运行效率:机组运行效率都用于考评机组的运行效率。, j% n) s) y: h6 }5 X! D" H$ s
千瓦/冷吨 = 输入功率 / 机组制冷量
/ K$ c9 K% p2 U4 E9 ~2 ]) `' ~输入功率的单位为千瓦(kW);机组制冷量单位为冷吨(RT);9 C. Y$ \: c5 J, D: ]5 x
COP = 机组制冷量/输入功率;
1 M% f1 C4 w2 V' s4 U# i机组制冷量与输入功率的单位应统一(kW 或 RT)COP X 千瓦/冷吨 = 3.516
. f# L, p1 x- v, ~( N' W+ h
8 D' T; K- L& t8 F
2 K0 J" Y5 {5 C8、制冷量和冷凝量的计算方式::
; C9 U+ w7 H6 J$ c6 w* D制冷量 = 冷冻水流量 X 冷冻水进出口温差 / 24
) @' M8 [4 K; r9 W( @冷冻水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷冻水进出口温差单位为华氏度(℉)
+ P% o2 i7 p3 Z  C冷凝量 = 冷却水流量 X 冷却水进出口温差 / 24
0 Z* C2 G2 \: [1 r) z冷却水流量单位为加仑/分钟(GPM);冷却水进出口温差单位为华氏度(℉)' N; q* _1 T  p4 _: j- N# M" Q2 h
  c+ B) O8 I/ Y* g- W6 G

6 t+ e& R; b; c1 d5 w4 ?3 w, q! z1 e6 v, u( M1 k" p) \
酷凌时代冷水机,以“体积小,重量轻,能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。' x6 L; K5 E/ x. k4 P- L
; z- F9 U) |- w/ r$ _# `, o
/ M' b- ^' n  q2 d- K% D
文章来源知乎“制冷与空调技术”,如有不当请联系删除,转载请注明出处。5 Z" v9 X9 I, Y' B1 k: `9 L( Q

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2025 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2025-1-23 13:01 , Processed in 0.122194 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台
Baidu
map