设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 770|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[产品讨论] 冷水机排气温度过高的因素

[复制链接]

304

主题

0

好友

5285

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
4463 点
积分
5285
帖子
307
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-6-3 09:12 |只看该作者 |倒序浏览
冷水机在正常使用过程中,如果出现排气温度过高的情况,此时我们可以检查制冷系统管道是否有堵塞。堵塞故障的出现可能是因为制冷系统内有太多的杂质导致的。我们还可以检查一下制冷剂是否过量补充,一旦发现制冷剂注入过量,我们要立即释放出多余的制冷剂。下面,我们可以一起探讨一下还有哪些原因会导致冷水机排气温度过高呢?
4 m: H& u0 \: V. r7 R& @3 ~2 c- Z& H1、压缩比过高  s7 f" {$ _  w  p$ @* u
压缩比对排气温度的高低是有影响的。压缩比越大的话,排气温度就相对越高。我们可以通过降低压缩比的方式来降低冷水机的排气温度。
0 i& W- G7 q( B具体操作包括提高吸气压力,降低排气压力。吸气压力是由蒸发压力和吸气管路阻力所决定的。提高蒸发温度就可以有效的提高吸气压力,从而降低压缩比,达到降低冷水机排气温度的目的。降低回气管路阻力也可以提高回气压力。可以通过及时更换冷水机堵塞、弄脏的回气过滤器,尽可能的去缩小蒸发管和回气管的长度。制冷剂不足也会导致吸气压力过低。当我们发现制冷剂泄漏后,一定要及时地补充进去。4 G7 j7 U* F% h8 {8 {: O
2、水质不好6 J' z5 c. p' ~
冷水机使用的水质如果容易结垢的话,就会在短时间内有大量的水垢。这些物质会凝结在冷凝管的管壁上,过多的杂质产生会导致设备的制冷系统工作效率大大降低,从而导致冷水机排气温度过高。所以我们要对冷水机设备做到定期清洁,及时清洗冷却水系统和冷凝器。勤换过滤器等等。) E% a' b: x6 a$ Q% D% z4 y
3、电机加热量大3 v$ q4 b# p9 d  \
冷水机电机发热受到功率和效率的影响,温度会相对升高。消耗功率与排量、容积效率等等都与排气温度的升高密切相关。
& [, v) G& d6 ?* E4 L! ]' b4、冷却系统
/ O* u5 z0 [9 {) N) h4 m3 K当冷却系统中的冷却阀门没有打开,或者其他原因导致冷却水不能水利提供给冷水机,就会导致冷水机排气温度升高。 ! ^/ T" {! G- k# r5 H* X
5、冷凝器散热不良
* U# a# g" ]8 F5 b1 \冷凝器散热不良也会导致冷水机排气温度升高。冷凝器是冷水机的重要组件之一,通过冷凝器的散热功能把制冷剂中的热量释放到空气之中,从而达到制冷的目的。如果冷凝器散热不良,间接导致了制冷剂中的热量无法充分散发,最终导致冷水机的排气温度过高。" n6 }. F  A0 d- N# k
6、积尘以及其他故障
, q* e$ ?8 G$ ]0 Q: }" `冷水机组内部灰尘堆积以及其他故障的出现也会导致冷水机排气温度过高。6 e) S1 {5 [6 @, z3 X7 T+ \$ l% R* N
% l1 l8 f( b7 }- k
酷凌时代的冷水机在各大工业生产制造企业中广泛应用。根据不同需求提供激光冷水机、紫外激光冷水机、高精度激光冷水机、小型工业冷水机、3D打印冷水机等对设备进行配套使用。. N" J  p( q* w: G
5 _( e6 W' a( P8 Q1 L# e
0 `3 v# j& ^$ h$ D, y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2025 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2025-1-23 17:36 , Processed in 0.107243 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台
Baidu
map