随着经济发展和人们生活水平的提高,空调的安装使用越来越普及,冷媒的使用量也越来越大。传统的R22冷媒会破环臭氧层,因此空调越来越多的空调系统使用R32和R290等环保冷媒。然而R290冷媒具有易燃易爆的特点,当空气中的冷媒成分达到一定浓度,遇到明火则有燃烧爆炸的危险。这一特点已经成为其在空调制冷系统上的推广的阻碍。
5 E' F1 c/ z/ H4 j# c
* ~- U' E( \9 z( Z9 W" m下面工采网小编为大家介绍一种基于TGS2610传感器的空调冷媒泄露检测方法,可以快速实现可燃冷媒泄露检测,确保可燃冷媒在空调上的安全应用。
3 f9 m- w' _+ X$ O( A' D9 K
) y! D: z+ c* ]( _ @1、爆炸极限
/ M7 d1 x. v( ?. M2 H; ~" J+ @1 e' d9 W V9 N9 m* m% ~
可燃气体与空气混合达到一定浓度范围的时候,遇到明火则会产生爆炸。这个能产生爆炸的浓度范围定义为爆炸极限,其中最低的爆炸浓度称为爆炸下限LEL,最高的爆炸浓度称为爆炸上限UEL。& n9 {- D* i) R% y! r
% o0 H, S; c9 W/ q0 w2、报警设定值7 F' Z8 [8 S; k0 H* c9 V9 g/ \
8 H' |7 ~& g8 M1 a) u为了确保空气中混合的可燃气体不会产生爆炸的危险,可燃气体检测装置需要在可燃气体浓度达到爆炸下限LEL之前就提前报警。根据国家标准规定:可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。
7 ?1 \ o! A2 d+ B
2 z- c0 ~" X4 i2 c: _- p实际应用时,考虑到传感器检测偏差和实际安装环境影响,通常报警设定值设置得更低,通常为5%~10%LEL。
$ P% F6 w$ q/ \3 G2 }
+ R9 K) v1 M7 O4 f3、半导体气体传感器
, [: l+ g* y, e) y4 |$ E7 o, |* b& B% ~
气体种类繁多,因此用于检测各种气体的传感器也各不一样,常用的技术有:电化学、催化燃烧、红外和半导体等。
" t3 [; n* U) ?. ?* V# f& t
: D5 ?* l7 G( V$ M3 P其中半导体气体传感器是一种用金属氧化物制成的阻抗器件,其电阻随着气体含量不同而变化,通过检测该阻值变化即可检测出空气中的敏感气体浓度。6 C) G) w" a1 r" O8 }
+ E/ l3 B" ?/ N8 @; F) b6 o! T半导体式气体传感器在其问世以来,已经成为当前应用最普遍、最有利用价值的一种传感器。1 @- M( r6 P) E8 z
( |1 D/ f, T3 @: f# ?. ~4.TGS2610传感器7 s$ ^2 B3 g' z0 w) o5 i
h: k* b$ U" n3 B
TGS2610是一种半导体式气体传感器,该传感器对丙烷即R290,具有很高的灵敏度,可以快速、准确地检测出空气中的丙烷成分。因此该传感器可以用于检测空调系统中可燃冷媒的泄露情况。
# l5 @5 Z" c- q+ W% f& Z/ j: \, g: z$ R8 t0 P7 `
该传感器采用标准的T0-5金属封装,不但体积小、应用电路简单,而且高性能、寿命长,同时也提供酒精过滤型号,可以过滤家用环境酒精等干扰气体的影响,尤其适用于对成本和体积要求特别高的家用空调产品。
' f9 H1 K9 ~- u1 }2 t' T& I
- f6 q+ F) ?$ [. E一、硬件设计
+ X7 p! M' h9 ~( V; |6 j
, I6 T. i( b% ^5 ^, f; h' T- r由于半导体式传感器的生产工艺原因,每个生产出来的传感器的电阻Rs并不是一个固定值。因此气体传感器应用时,需要对每个传感器进行校准。本文针对两种不同的校准方式,描述气体传感器的硬件电路设计。; {6 q9 G; ]' r3 c E8 b% q$ ?$ u) _
, ]4 ^- ^5 w. h* @ G3 u1.可调电阻校准' C3 N$ |0 k' U* N7 l
) |; B3 {! Y9 L$ A! j% eQQ图片20220517095545
]% s; B+ K& U8 B H3 G1 v, |& R
3 Y/ D, K9 G- _4 |# \原理图如上图所示,其工作分析如下:
! Z4 l% z8 Q" B o( K
' h& Y3 Y+ L7 I(1)、电阻R1和R2分压提供报警点基准电压VREF,通常这个电压值为2.5,因此R1和R2选择阻值相同的电阻,即R1=R2;* h9 M; z+ w) Z9 J# Q( u
# r* ]4 t }) h6 b+ Y
(2)、传感器1脚连接到+5V,2脚通过可调电阻RL连接到地,这样可以分压得到传感器采样电压VRL;- v! |+ X) u$ _ ]6 b/ j5 w
7 D$ ~5 v" _( D; T0 Q4 y* o; ?(3)、在正常情况下,传感器的电阻RS远远大于分压电阻RL,因此VRL小于VREF,比较器输出高电平;当检测到可燃冷媒后,RS阻值急剧下降,VRL上升,当可燃冷媒达到一定浓度之后VRL大于VREF,比较器输出低电平,即认为冷媒泄露已经达到报警点;' A- Z, Z; {/ W- m4 ]
+ W+ G$ j$ C1 U9 G+ B* g. J(4)、传感器生产时,我们需要对该电路的RL进行校准:将传感器放入装有混合气体的测试箱子,该混合气体的浓度为我们需要的报警点浓度,比如5%LEL,然后调节可调电阻阻值,当VRL的电压为2.5V时,即认为校准完成。) S0 l7 P. Z* g( \; D
' K# Z4 U7 a* r: X2、根据传感器预分类进行校准
. g9 c( T% X& B7 D: h) X1 E# W. t
通过可调电阻的方式,我们可以在生产过程中对传感器进行校准,但是该校准方式较为麻烦,生产过程中也需要用到可燃冷媒,对生产安全会带来一定隐患。为了解决这个问题,我们可以采用一种更加简易的方法。. W( ^) ^# |0 G& c8 U, r% F
, W7 y |; p" V; z1 n) N在传感器生产出厂时,工厂对生产出来的所有传感器进行预分类,根据RS阻值的大小不同,平均划分为24个档,并且在每个传感器本体上丝印对应的标号,我们在实际应用过程中只要根据不同的标号来选择对应的分压电阻RL即可。! X, [ ^, T B9 h# _# P
% k: s" c& e- a8 }& @ |; X
例如我们将报警点设置为5%LEL,对应RL电阻如下:
' I( p; ~8 g, X0 d% @$ P4 }# Z: f% Q
3 W/ o7 j+ U3 O# y! M; MQQ图片20220517095758* w$ K5 s( [. r
/ x6 L3 f# Z% P. U: F R Z通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。7 Q" D# m& i8 ?: I
3 b/ ^4 L P, F- e二、软件设计, F6 D& [. D0 D( z1 L
* F! I3 ]! |8 E% k' ^, E5 T
通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。
* d' B% z2 e: n& P4 ?6 u6 C7 }; G' q9 |9 f
TGS2610传感器检测流程如下:8 F: q* T) i+ P5 g5 ?
$ t; d' T4 w( k1 _QQ图片20220517100013
, B) j3 @9 N; {: L ~, `
; S/ n* G4 @* J冷媒泄露检测软件流程图
3 M8 _6 X! Q& a
: L* @' ^* {# h由于给传感器通电加热的前几秒时间里,传感器的电阻RS不管有没有冷媒泄露都会突然下降,之后才会恢复到一个稳定的水平,在这段时间比较器会输出DO报警信号。因此MCU进入检测流程之后需要增加一个延时时间,以避免误报警,推荐时长为2.5分钟。
; j4 H1 X& h2 z; d( F# Q
: c1 D6 i' y, @7 K+ h2 \: I' Z延时时间过后,即进入DO报警信号检测,当检测到比较器输出的低电平时,则认为冷媒泄露达到报警点,立即停止空调运行,并执行冷媒回收动作把冷媒回收到室外机,确保室内冷媒浓度不会达到爆炸点。5 }; ~0 }" ~3 w+ p
$ S7 [! W. _# E7 N五、结语
$ {* A9 I1 c. [2 h) E; E0 \通过TGS2610气体传感器的应用,我们可以及时、准确的检测出冷媒泄露的情况并且冷媒回收,确保可燃冷媒应用安全。而且该方法具有电路简单、生产便利、稳定可靠等特点,可以在使用可燃冷媒的空调系统上推广使用。 |
|