设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2359|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[设计开发] 新人问下电气选型

[复制链接]

2

主题

0

好友

137

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
53 点
积分
137
帖子
10
跳转到指定楼层
1
发表于 2021-5-7 09:43 |只看该作者 |倒序浏览
各位大佬,本人新人,想问下22KW工频的空压机星三角降压启动的接触器和断路器还有热继电器怎么选型,公式是哪些,谢谢各位大佬了
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

5435

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
2 点
经验
4749 点
积分
5435
帖子
118
2
发表于 2021-5-7 16:51 |只看该作者
22千瓦电机属于中型电机,一个千瓦2个电流,额定电流在44A左右,启动电流是额定电流的1.5---3倍,启动电流=1.5X44=66A左右,本来可以选用60A的空开,但是因为产品的诸多原因,建议你使用80A的空开比较经济耐用一些。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

137

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
53 点
积分
137
帖子
10
3
发表于 2021-5-8 08:41 |只看该作者
nicolas 发表于 2021-5-7 16:51
8 f) K9 e  Z" s* J22千瓦电机属于中型电机,一个千瓦2个电流,额定电流在44A左右,启动电流是额定电流的1.5---3倍,启动电流= ...

; Y2 ?0 l$ O' ~) |% D& l非常感谢,但是我接触器选了2个32A和一个18A不知道够不够
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

5435

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
2 点
经验
4749 点
积分
5435
帖子
118
4
发表于 2021-5-10 11:04 |只看该作者
yuzo 发表于 2021-5-8 08:41 6 i( k$ K1 f  q  W2 f8 x/ {' k
非常感谢,但是我接触器选了2个32A和一个18A不知道够不够

) Z- ^4 S  U% n% W你试试看吧,不建议这么用
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

1227

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
4 点
经验
615 点
积分
1227
帖子
192
5
发表于 2021-5-13 14:48 |只看该作者
yuzo 发表于 2021-5-8 08:41
4 R- L9 |" U/ [非常感谢,但是我接触器选了2个32A和一个18A不知道够不够

  x4 }: F; E' P2 l& d8 {& H6 w如果产品是正品大厂的可以,五金店买的建议加大!!!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

137

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
53 点
积分
137
帖子
10
6
发表于 2021-6-25 13:40 |只看该作者
lhjsw 发表于 2021-5-13 14:48 , _4 t* ]$ y: ^! {
如果产品是正品大厂的可以,五金店买的建议加大!!!
4 w% u7 T# S& {4 Q$ W& [! Y
非常感谢,我选的都是西门子的3TR的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2025 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2025-1-23 17:29 , Processed in 0.102958 second(s), 22 queries .

回顶部 安全联盟站长平台
Baidu
map