- 在线时间
- 73 小时
- 经验
- 2050 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2020-11-29
- 注册时间
- 2019-6-12
- 帖子
- 187
- 精华
- 0
- 积分
- 2597
- 阅读权限
- 100
- UID
- 589096
- 威望
- 2 点
- 经验
- 2050 点
- 积分
- 2597
- 帖子
- 187
|
在一些工业冷水机上,通常我们都可以看到有显示屏的存在。像酷凌时代的CS-MRC-Q400系列使用的都是高温TFT屏显示。其显示屏上电后可以显示出当前系统的实时温度,设置温度,系统设置的工作模式,系统的启停状态等,可以在我们操作工业冷水机时给予很大的方便。因此,学会显示屏设置方法是非常有必要的。% G9 j1 |7 s! K5 x. i. F' K1 D8 K. L
" v) a3 @ z( y; V+ d Q400系列工业冷水机显示屏设置方法:
& |* A+ X P' y8 h, @
$ |) F1 `$ w7 s* ^, j& P! n 1、显示屏主要显示内容如图所示,其中包括工作指示、停机指示、故障指示、加热指示、制冷指示、实测温度、设定温度(设定状态)。
; x; k! F) i! i% `" G; |9 m9 k
1 Z# f9 N7 S* W' s! m" b4 } RUN:工作指示点亮时表示系统处于开机状态;! w, X6 ~. _8 ~
: N! {( a" h+ X. B2 P& u. U
STOP:停机指示点亮时表示系统处于停机状态(包括关机和故障);( N- n- o+ F- E& b& g0 |, w
; o `$ S& I" o& w$ G$ _ ERROR:故障状态时显示报警指示灯;" A+ q2 I! f" c3 h, W
7 B& C: L: o3 `7 Q( o HEAT:加热指示表示系统处于加热状态;& t. C2 v. `8 y4 c& u
. w; P! |$ C d& S4 O6 V; z COLD:制冷状态表示系统压缩机处于工作状态,即制冷状态;
# q) g. o. [' u0 C+ z. M q C+ J; ^
0 J, ?3 D: @$ X- q6 K 显示屏中数值:水箱中实测水温,精确到0.1℃。设定状态下,闪烁显示设定温度,故障时,显示故障代码。' r% e# ]1 s( d9 a0 r( J$ s
. t3 m& i2 o0 E/ A 2、显示屏采用轻触按键,主要功能包括开关机操作及对水箱中水温的设定。按键有效时蜂鸣器会发出短暂的“滴”的声音,无效时不会有反应。
. ^+ D! p5 a+ Z$ C* ~9 r- _0 I a; x- V c3 I- Q+ R `$ j, @
ON/OFF:长按2秒有效,每按一次完成一次开关机切换,故障状态下无法开机。
* |* n# Q9 _; m, e: R3 S) n- I% [: \5 N0 l6 ~1 ? a' X
SET:长按2秒有效,按下后进入设置状态,再次按下时退出设置状态,处在设置状态时开关机或10S无任何按键操作,系统自动退出设置状态;1 b+ R6 T- f* ?( K q
J8 S2 K# V% q( y, Q7 U8 u UP在设置状态时按键有效,每按一次设定值+0.1℃,长按2S以上则快速连加,上限35℃;. P& ?( A+ e5 X
% h1 z! U5 F8 G7 m2 ^
DOWN:在设置状态时按键有效,每按一次设定值-0.1℃,长按2S以上则快速连减,下限10℃。! f& _! w! c% {
; m- `9 O6 T- @# k* M
以上就是工业冷水机显示屏设置方法,通过这种图文并茂的方式,相信大家很快就能迅速熟悉流程并动手操作起来。
. }" E' z* p% e \& r# E( c" J0 [! m* f2 o1 g/ p. B- r
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,紫外激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532 |
|