发表于 2019-5-24 16:13 |只看该作者 |倒序浏览
首先,必须遵守一个操作和调整的前提和原则,那就是膨胀阀的调节杆必须调整在中间位置上,保持出厂状态不动,以后也不得随便调动。调动就改变了开启度,就无法辨别是因为开启度过大或过小,还是因为系统加多或加少,或者因泄漏而缺少了制冷剂。保持了膨胀阀的出厂状态,以此反应出的工况,就能辨别和判断系统是否加多了制冷剂,还是少加了,或者因泄漏缺少了制冷剂。平时只能对膨胀阀作过热度大小的微调整。9 M+ Q3 W4 z- b1 m' G
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这也是衡量和鉴别压缩机及系统是否正常的一项标志。压缩机的机体上结了霜,说明压缩机处湿冲程(带液)运转,此时的压缩效率将会大大降低,严重时甚至无压缩能力,能效极差;还因运转温度低,增加润滑油的粘度,影响润滑,很容易损坏机件或压缩机。
0 z, w7 J5 B6 p) _冷库的结霜时机:当库温在0度以上时,整个系统的任何部位,都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下后,应该结霜的部位才能逐渐呈现。系统最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后慢慢延伸至蒸发器,待整个蒸发器全部结满霜,最后才是回气管(吸气管),直到压缩机的吸气阀为止。这也是衡量对系统的操作和调整是否到位