+ v& F! c" T; L1 j; K" ?特域冷水机冷却水管路里面有空气,主要是水泵里有空气导致的。- |: y6 r. S0 H1 Z: @
 
0 s* O* O) |1 ]无论哪种类型的工业冷水机,都需要利用水泵来运输冷却水。水泵的使用过程中有时会因为一些原因而导致泵内出现气体,这就会对泵的运行造成不良影响,从而影响泵的顺利运行,进而影响冷水机的运行。3 F+ g5 f6 g8 Q9 _, i
 
( W4 N+ o. _" Z# Y, e( P* y. V, c 
, f% |) k3 n6 c# i" W2 g1 l那么,水泵内出现气体的原因有哪些呢?水泵内有空气出现,原因主要有吸入管路不严密,或者安装不符合技术要求。吸入管路连接处、填料、真空表接头等是比较容易发生漏气的部位。) o0 Z  v- _0 s: W7 f
 7 E) m( ]! k0 V
 
4 q6 \5 y2 x: |如何判断水泵是否产生了空气了呢?当泵内出现气体的时候,特域冷水机压力表的读数都会比正常值要小。所以,当发现压力表的读数小于正常值的时候,那么就很有可能是水泵内有气体出现了。此外,当水泵内出现气体之后,压头会有明显的降低,而且流量也会急剧下降。7 G5 N8 w" s7 ~& d+ @, L: F
 
: v! _  e8 P4 j+ z. }解决方法:
: o& f! [; E$ m) M! M7 l) Y如果是吸入管路漏气,则要进行全面的检查,找到漏气的部位,并对其进行补修;如果是由于设计上的原因,则需要在水泵和吸入管路可能积存气体地方安装上旋塞,灌泵时,可将积存气体排出。
' j& O( F6 G8 C 
3 _4 i0 b& s5 b7 H& {+ h特域冷水机冷水机用户可以先停止运行冷水机,过一段时间再重新启动,如此反复数次后,冷水机流量报警的情况就会消失。
3 s4 G& @1 j+ ^. f0 }. }( u 3 s( Z1 n2 \3 Q. v8 C; Y
建议特域冷水机冷水机在新机启动前,先往冷水机水箱内注入冷却水,确保水泵泵体内充满水,随后再连接冷却水管,等待冷水机内部把空气排出去(大概三分钟左右),再启动冷水机,这种情况发生的几率就会大大减少。