你好,打开这篇文章就证明你肯定是一位从事暖通设计/施工的工作人员。
  N+ i2 B* b0 \) Z3 T9 M) K作为专业人员,设计规范、验收规范这些您肯定不再话下。但是如何能从设计/施工到造价,这方面知识您肯定欠缺。下面就系统为大家总结如何快速掌握暖通造价。# p3 U& A' Z! Z; B/ R

% B* A7 w) g' r这方面知识您肯定欠缺。下面就系统为大家总结如何快速掌握暖通造价。. u  G' M. p; ?( U2 Y

3 ~% R1 Q. |% P. \$ k0 U采暖工程识图及预算知识
4 O& N, `) G1 p$ ^, P5 G& q8 e* G0 [$ m3 t
供水入户→供水立管→供水干管(大→小)→立支管→散热器→回水干管→回水出户% J4 W* B! H& ^0 z% E: [* H
% ~6 l4 V/ Y: `# \( B8 P5 a
1、采暖入户
, e$ P) {# v) z/ _
5 h, Z5 S8 j9 b6 @' ?& L(1)室内外管道界限划分:以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。
$ ?6 v7 R' R8 V(2)入口附件的计算:设计一般采用标准图,如:温度计6 _6 N$ n) U3 S3 ?
、压力表、过滤器、平衡阀、闸阀等附件的种类、个数,要根据标准图集的形式统计计算。
: \1 K. Y# t( d4 \
0 W2 N0 _; K3 W) S. E' b6 A" E7 M2、焊接钢管2 K2 o% U5 y% `& X5 j4 T0 _

0 D/ F8 {, D% ^8 m根据管道的连接方式,找到管道的变径点是计算的关键。 : c; i, Z  i, E9 N' {& t4 I# ]; n8 E0 [
一般DN≤32mm时,管道采用螺纹连接,其变径点一般在分支三通处;+ D. q5 q+ P  U9 Y) e4 O
DN>32mm时,管道采用焊接,焊接管道的变径点,一般在分支三通后的200mm处。& f. \  g7 K! R" r) n. s

9 P* s. d+ ~: x: m; o0 N5 A( U! E
3 r! d3 B6 v$ |" V& f, P* j- M: F- Z& _& X
3、煨弯
( F. Z# \0 a2 `' P# T5 _
3 L: v4 Q" c* C& Z0 _  C! C横干管与立支管连接处,水平支管与散热器连接处,设乙字弯;立管与水平管交叉处,设括弯绕行,常见管道煨弯的近似增加长度可参考下表。
0 h2 J# c" ^: Z  l1 I9 g$ B8 i. B( @2 D! P

& y; U" e  b9 h! X/ @; t6 a% y! g3 q% O

( o9 Q3 b% d) _& H" U& n& ^1 A4、套管! ^  h+ m# \1 S, r  J4 L5 \
套管主要有:镀锌铁皮套管、钢套管
9 W1 M+ x: |' k3 A( W! W(1)镀锌铁皮套管,以“个”为计量单位,规格按被套管管径定,用DN表示。
/ t" t+ Q5 ~; b! x, m2 i$ n(2)、钢套管,以延长米“10m”为定额单位,规格按比被套管管径大2#定,套用室外焊接钢管的焊接相应子目。
7 Z9 P; |) ^/ w9 t% ?# B) J0 ?: c% F% w( P! X6 \1 X
分二步计算:
( M) a$ |) s: S1) 按不同管径统计管道穿墙、楼板或梁的次数9 Z; q! T' H0 u
2) 按所穿部位计算每种套管的长度,最后统计同种管径的总长度。
* A7 B. ?" |2 R/ k6 \7 K% ]单个套管的长度:水平穿墙、梁的套管,两端与墙饰面平齐
+ U0 W4 L( [- s6 j' R' m垂直穿楼板的套管,底与天棚饰面平齐,顶高出地面至少20mm3 S& N& `/ e: p! S2 h

3 D$ W0 j8 M/ F3 b# @如:24墙包括饰面厚为:240+20×2=280mm;
, J4 ]- N! n5 e" M$ s* j5 v( P8 l        则钢套管长=0.28m(按0.3m)
2 w1 M! [- ^/ r" j       150楼板包括饰面厚为:150+10(顶棚)+50(地面)=210mm;) d, ]7 D$ k+ P2 \. V) B0 \! u
        则钢套管长=0.21+0.02=0.23m(按0.25m). ?4 ^+ T0 W/ l+ G8 u

7 ^+ m* W, J! N. f5、补偿器也称伸缩器。+ z9 Y* z# {- N' x* Y! J2 F, p
(1)定额单位:个6 x$ k; J# R, G( @( @
(2)计算:视其所在管道的管径而定,统计数量。 
* F( R% X, h. j: l. N/ Y(3)定额分类2 ~1 A& F) _: R* s
1、自然补偿器不另计,计算管道时已经解决了;
5 N+ u' _8 Y+ [2、方形伸缩器的制作安装,本身的主材在计算管道时已经考虑,其两臂的长度应计入在管道内;方形补偿器应该是煨弯制作而成,如果用管件组装,不属于方形伸缩器,按管道计算规则进行。
# a% z- b& j. J' {- o- @  c" x  |: P5 R3、套筒式补偿器、波形补偿器等,以“个”计,按公称直径划分子目。5 Z) W$ \1 {9 T0 _8 ?

7 U$ Z" U0 s/ {1 _6、管道支架重量的计算- h  j: f5 s6 y0 D7 k; ]$ n. H
计算管道支架的步骤和方法与给水的相同,只是采暖管道受热胀冷缩的影响,水平敷设的支架分为滑动支架和固定支架,其中固定支架在施工图上有标注,按其实际数量统计,滑动支架个数=水平支架个数-固定支架个数,各种支架的重量参考表,其他计算不变。 & O+ o9 c' D; k% E7 Q/ M/ J
2 T! U; f' s# Z1 p
* N/ _0 X' N- I! J
管道工程量计算
) B7 \! g4 }1 J& R! v, ?2 t; h/ b* J( T$ r% x$ z) m

' h! s1 O7 v. x; _% N管道工程量计算:按图示中心线计算管道延长米,管道中阀门和管件所占长度均不扣除,但要扣除散热器所占长度。采暖系统的水平干管、立干管的计算与给水管道计算相同,不再讲,只讲水平支管,立支管的计算。
8 `4 q- Z6 [6 T7 y# z$ C# N) Y2 a: H! r0 j
1、水平支管(散热器支管)的计算。& k5 Y( U1 j* K' Y. c4 c$ h8 I. t
水平串联支管的计算如图- x+ D2 g) G7 B2 R
1、水平长度=供、回两立管中心管线长度一散热器长度+乙字弯增加长度6 I6 G: {& [3 ^0 g( |% K
DN25=15-(8+10+10)×0.057+6×0.035(乙字弯)
# C% ^5 p( ?  S# s3 u          =15-1.596+0.21=13.614m0 \) ?3 S% O0 P! ?
2、垂直长度=散热器中心距长×个数1 c/ [  j2 Z. D( ]) c8 t$ _! G
DN25=2×0.642=1.284m
( U. A% X3 P  ?- [$ |: H合计DN25=14.898m
2 Q1 s6 t1 z% }" X  s1 f* u" |# v$ L! z. n  f$ b; q$ G; C- q/ v; z

, E) j5 B% v, |/ r/ ?
" \- G) e& L' x/ k5 w5 P2、单侧散热器水平支管的计算
) Q* B# Z8 E3 ]1 c! T( h/ w1 B水平长度=立管至窗中心散热器中心长度×2一散热器长度+乙字增加长度
" `- L, N" F% i6 a( lDN15=2.0×2-10×0.057+2×0.035(乙字弯)=4-0.57+0.07=3.5m
* E9 u9 T( J4 Q/ O. L: }3 r6 E1 x) P6 v7 `6 R* p) _2 l

5 [& h; F7 R" A) c5 P, e0 O" k% D( K
+ v! h7 q0 h. S3、垂直立管的计算5 x: o* C) v+ Y
1、垂直干管( g9 y) u; F# \7 |% N- u
垂直干管长度的计算:找变径点的标高是准确计算的关键,要熟悉常用散热器的基本尺寸(中心距、厚度、高度)。9 ]) j9 n9 f' M& e, B- E, o
垂直干管长度=立管上、下端标高差+各种弯的长度(羊角弯高按0.3m计). M6 h2 G; E. t) l2 T
2、垂直支管(散热器立管)长度的计算。0 U) I8 Z; ^" V/ |
立管长度=立管上、下端标高差-散热器的中心距长+管道各种煨弯所增加的长度
$ s  n6 N/ v9 s- r4 n8 J8 ~
1 a: Z% A6 K" _) S" N& C8 P6 v/ L( L注意:
  u7 g; O* J& w& y为了便于计算管道的除锈刷油,绝热工程量,计算管道延长米时,一般要将明装、暗装管道、保温管道与非保温管道的长度分开计算,然后再将各种规格相同者合并计算出相应的工程量.
! d7 X1 M# [& M1 c/ @6 E% l6 a
' J' i# \5 L3 C% m+ k3 L1 e9 n! I6 O0 l4、防腐、绝热工程量计算
& ]1 s$ F. t6 N7 \1 Y4 h% b) y8 e: G7 @
(1)、管道的除锈、刷油、保温同给排水管道查表计算。
, R% |4 m8 {: f( D/ }! I(2)、散热器除锈、刷油。
9 g2 B/ y! M; r; p1)钢制散热器,一般在出厂时已经做了除锈、刷油的工作,不用计算;& b! b  R, S% X& ^5 g0 I* ?
2)光排管散热器工程量计算按管道的长度计算,散热器除锈、刷油工程量也按管道的计算方法进行;9 q& q; Z8 H) x

% r+ r8 K- l# {5 C% ?( i9 m, t# \3 Q
综合计价组成
9 i0 G' D$ H1 e! L' k/ T7 s. |1 }* X2 w9 A
8 O5 L  z; B1 m6 E, A$ t" Q
& \6 i. J# l8 v
综合基价由基价和综合费用组成,基价包括人工费、材料费、机械费;综合费用由费用、利润组成。# Y. s  b: D# P
费用包括现场管理费、企业管理费、财务费用及社会劳动保险费用,以人工费为计算基数。4 E$ a5 @& p2 g1 V3 Z5 |+ S3 U
      
% R4 Z1 b( i, Z. V: N" C( m  欢迎关注微信公众号HVAC_CN,我们会定期更新暖通相关的资料干货哦!2 H) t, M1 B# H2 S! p

# T! H5 a- p# z$ `$ E" X
, U4 ]" j" g; r6 Q! b
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2025 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2025-1-23 17:36 , Processed in 0.110198 second(s), 23 queries .