变压器缺相是什么情况呢?
+ W, x- N! |! U5 ]/ V$ c8 x. l0 v6 [: d2 P, Q4 N
我们常用的交流电为三相四线制交流电,A、B、C三相之间的电压为380V,相位差为120度,三相对零线的电压为220V.如果相线断掉一根就会缺相.对于要求三相供电的设备(比如电动机)如果缺少1相就无法形成旋转磁场,电机无法正常运转,严重时会烧毁电机.如果变压器出现缺相运行,则有这样的现象:缺相相电流最小甚至为0,其它两相电流升高;电压也出现不平衡;变压器的铁芯温度升高,变压器油温也升高,变压器的声音也出现异声;有可能由于铁芯发热使变压器烧毁。变压器有负序保护时,会动作跳闸,还会影响下线负荷工作不正常.