冷冻式干燥机常见故障排除指南 |
9 f: `/ F+ Q# L8 W9 @* R4 v& ^5 ~3 J# \0 E G
1.故障现象:干燥机不运行
m4 F9 ^+ l$ D) T. W6 z
3 } V: R3 ^& l/ S- k& Y% r·压缩机线路断开7 O* q" z6 Q8 h7 u% V3 v3 {4 q
·保险丝烧断
* u7 a( i5 B, D- ^2 p·热继电器动作
1 a2 j6 f- C8 F, n' d! C·高压开关动作
( B& q( X/ ^* ^ N$ {8 @·压缩机堵转
' e5 ^! ?) W+ _ [: S( r! {·线路虚接或松动3 g4 q5 S; s% a' B! T
返回顶部/ z) d5 ]5 P5 a5 U+ a
6 D+ L+ N) O2 V+ L
2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止
9 ~2 D8 [+ y3 ?
& w9 c5 r7 { n# i/ L7 I% t/ P) R·环境温度过高4 g; O9 v7 s9 ?/ b/ Y+ E9 {+ t/ C
·冷凝器堵塞
+ P8 Y0 t g5 n" n, p/ a·压缩机过载- h; ]( C5 D9 r- p3 q: H- i
·缺少制冷剂
1 O- ` ]- t7 Y5 d·低压太低
4 G: h- a2 I2 T·进气量过大5 V- T C) O6 {' q- C
·压缩机卡死
G# K- E* `3 |7 J! c+ H- O! w返回顶部
$ h. j# s9 x( X) a
3 |% k1 A/ t! g0 z5 b3.故障现象:压缩机不启动) a' J$ S4 ^3 ~! G& {$ z; `
2 [+ o4 O! [, W0 T·接线不正确6 ^/ { e: r( x9 V
·电压过低/ P1 b) N0 D+ W) j! } @
·启动电容器损坏
) {# A- z( b. t# e·继电器或接触器不闭合7 B' o0 f5 h% B! J' E
·启动绕组开路
8 _" h/ W3 y, K @; I/ t( q2 u/ y·缺相
9 i1 V9 E% A `4 H返回顶部: \6 q1 U3 o, D
: K, _8 B4 M3 Z& e* K1 H$ k0 s
4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
) R2 X' ?4 l) P" F/ F: l+ S
5 b3 i! e/ _! ^/ a# k·低电压或三相不平衡1 b/ y. I4 P# |0 g
·过载保护器上接有其它电气设备
1 Y) g2 A- k/ k# N( E·过载保护器失灵% u: F5 }+ w2 n( U7 z" J* K
·运转电容器太小3 ~0 N% Y% ]/ p4 M
·排气压力过高; |5 C/ R* }; f
·绕组间短路# @0 V% y1 L8 V S
·热继电器触点粘牢% f- E; F, E, B
返回顶部) @3 C% p- u0 r
, T: R; R9 H! J& M/ ^' W5.故障现象:继电器烧坏) T9 N$ d% q/ c/ `1 r
2 L. t. @- G% ~& k·电压过高或过低
5 R/ a5 I- K/ j; {9 S·运行电容器不正确
# U' @/ I4 J$ q- u% U" p* v4 h- H·反复启停(参照2和3)
, C6 m- U( V& C; }" \·继电器规格不符
- u: O9 E8 Y) F- O! V/ Y+ g" K% n! G·安装座不正确
: {3 t) j1 Z) M9 p8 N2 F- k返回顶部
# l2 k {/ ^' F
' y3 D/ z) ?1 R; l9 R4 k) a6.故障现象:电容器烧坏
# B) i _! K+ s. @( k
! L( Y* L' a7 i2 Z9 y·规格不匹配, S5 G) b) \6 ~0 H( N
·电压过高+ j. B, U+ O4 T
返回顶部8 T: \6 b% ~. s8 `
6 T7 v! ~2 p2 y9 |9 N! Y: x
7.故障现象:排气压力过高
: x6 K3 h6 Y3 [5 T0 M% a+ N/ O! u+ Z! Z
·制冷剂量过多1 ]1 l; o/ S4 i; {0 O" ?
·制冷系统中有空气3 ^: L) F' g5 ~7 O# T+ K0 d; d6 d
·冷凝器脏/ u) j! f6 ~1 s9 l% C, s
·环境温度太高. `# e' m* P) s2 V% H6 K: N
·风扇压力开关有故障
3 @/ e. U/ G) L" P \·风扇电机故障9 [1 o( b+ u3 w+ n4 l
·风扇旋转方向不正确6 J3 B2 A, I" K1 K
·冷却水流量调节阀故障) x* k3 \6 a5 w" H- h) `: D
返回顶部+ C1 h- A5 J' g$ f
4 T) t) Z4 C& b: f8.故障现象:排气压力太低
4 [# w) d+ O) q5 {& `" m# m. v, z& Q9 r P' z) o7 q7 ]
·制冷剂量太少2 {' ], ?( t# i0 c) Z, K& @4 P
·风扇压力开关故障 | |
|