给风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机等做完系统吹污之后,就是进行气密性实验,其目的是检查冷水机制冷系统安装质量,检验系统在压力状态下的密封性能是否良好。1 X( f5 F3 a* P6 n. d' B
系统气密性实验的要求和步骤: 4 ]. G) j" i, r X5 d 1、试压介质应采用干燥洁净压缩空气(常压露点温度为-35℃)或氮气。 # a7 {$ i5 i* {1 t& r 2、根据施工情况和风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机制冷系统大小可分段、分系统进行试压。 ' d( a) S+ Q! D3 P+ l; z/ v 3、试压前除压缩机本身的阀门关闭外,所有手动阀门都应开启,电磁阀和止回阀等阀芯组件应取出(保存编号),以保证管路通畅。0 s' V# U2 I! S2 Y3 Q1 x7 h
4、试压时,浮球液位控制器等可暂时隔断。2 S9 C0 f- e8 |) I- F# u' P4 p
5、试压开始时液位计的两端阀门先关闭,待压力稳定后再慢慢打开。 Y1 `1 b7 N7 Y, T% r8 { 6、试压时需要用肥皂水涂抹在风冷冷水机、水冷冷水机,或螺杆式冷水机管道的各个连接处进行检漏。 : N Q! x* D# `* H 7、系统气密性实验的最终结果,要看在做试压开始后的6H内,气体冷却后压力降不大于30kpa。以后18H内,当室温不变时压力不再下降为合格。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电安亿达制冷公司24小时服务热0755-84074988或直接访问.aydzl点com