如果没有定期给冷水机做维护保养工作,那么运行时间过长、或者因润滑油、制冷剂等分解,或冷水机运行中有空气漏入等原因,导致冷水机的制冷系统进入空气。而空气是不凝性气体,进入冷水机系统后会使冷凝器的冷凝压力增高,降低制冷效率,影响企业生产效率。所以要定期给冷水机做维护保养工作哦,同时冷水机制冷系统排障也是很重要的。下面小编就简单介绍一些冷水机制冷系统排障小技巧给大家参考!
9 z$ m# Y+ m* R- d' H+ U  U1 h  1、压力双高要排气,散热可能有问题。
/ k8 `- u+ c6 U: s( T  当检测到系统高低压都比正常偏高时候,一般是系统有空气或者制冷剂加入过量,这个时候 需要重新抽真空,再加入适量的制冷剂就能解决问题。但是还有一种情况,就是散热不良,特别 是环境温度比较高的时候,往往会导致散热更加恶劣,此故障原因一般是散热片堵塞,脏污,散 热风扇转速不够等等。
! b7 m, r" h2 [. o; N0 O  2、压力双低亏制冷剂,否则系统被赌闭。* a( ?( P$ T1 ], r
  当高低压都偏低时,有两个可能:* a: ?# E9 h2 l  ]; a4 b
  (1).系统堵塞,堵塞部位会产生节流,节流部位会有明显的温差,用手感觉就能找出问题 。
/ Z( D& f0 m9 g. B* s& w  A' ~  (2)制冷剂泄露,导致制冷剂不够,这种情况比较常见,这时必须利用冷水机检测仪来查明 泄露部位,进行换修。4 q0 x1 d5 Y* ^/ x" \5 U6 B
  3、低压高高压低,更换压缩机。  F: ]) E' K- H* C
  当用冷水机压力表检测到冷水机系统的低压比正常高,而高压比正常低的时候,这个时候冷水机制冷绝对不能达到正常冷水机的效果。原因很可能是冷水机泵内磨损,导致功率下降。这个时候往往需要更换压缩机才能解决问题。
$ B4 ~2 J9 R$ a# _/ G  4、表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。" \8 U8 H/ h1 K; l
  当冷水机系统工作时,如果压力表针不停地抖动,说明系统有水分。解决这个问题一般需要 重新抽真空,抽的时间必须不少于15分钟,必要的时候还需要更换干燥瓶,以彻底排出系统中的水分。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电安亿达制冷公司24小时服务热0755-84074988或直接访问.aydzl点com