设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1110|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[产品讨论] 如何判断冷水机的压缩机过热

[复制链接]

164

主题

0

好友

1933

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
1455 点
积分
1933
帖子
164
跳转到指定楼层
1
发表于 2016-6-24 13:57 |只看该作者 |倒序浏览
我们懂得,冷水机在长久的运行当中,压缩机有可能会出现过热故障而导致压缩机无法运行,也就是冷水机出现故障。为了能够认识和解决冷水机的压缩机过热故障,安亿达冷水机厂家来讲解产生压缩机过热故障的原因如下:3 N  S# |8 ~% z2 H& \1 V' j
  1、压缩机负荷过大,过电流运行。可能的原因是:冷却水温太高、制冷剂充注过多或制冷系统内有空气等不凝结气体,导致压缩机负荷大,表现为过电流,并伴有高压故障。4 G6 L& ?- J/ `
  2、电气故障造成冷水机的压缩机过电流运行。如三相电源电压过低或三相不平衡,导致电流或某一相电流过大;交流接触器损坏,触点烧蚀,造成接触电流过大或因缺相而电流过大。8 ~' F& P, _6 q8 V: \, r8 P
  3、冷冻机的过热保护模块SSM受潮或损坏,中间继电器损坏,触点不良,表现为开机即出现过热故障,压缩机不能启动。如果单元电子板故障或通信故障,也可能假报过热故障。  ~$ N* e6 W/ V* D
  操作人员如果再次遇到冷冻机的压缩机过热故障时,请参看以上情况确定故障并解决问题。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热  0755-84074988或直接访问.aydzl点com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2025 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2025-2-3 08:55 , Processed in 0.107378 second(s), 23 queries .

回顶部 安全联盟站长平台
Baidu
map