一. 概述* Q6 ^2 F- p" N% w) h
在工业生产中,压缩空气的使用非常普遍。在工厂内,若干台空气压缩机安装在一个地方,就构成一个空压机站。四川自贡鸿鹤化工实业有限公司有一空压机站,安装有3台110kW往复式活塞空压机,用来压缩氢气。+ ]& ]( B# Y2 y4 o

: s: y+ Q2 x" E0 s由于生产上使用氢气的不均匀性,用气量是在动态变化的,有时需要同时运行数台氢压缩机供气,而有时连一台氢压缩机产的气都用不完,但氢压缩机仍在全速运行。
2 L4 }; q  w/ s/ M. v3 a8 u, S+ s- d
8 G" u/ _4 ?4 W# t4 y3 e氢压缩机在出厂时都配套有排气压力调节装置,储气罐内的氢气压力超过设定压力时,压缩机进气管上蝶阀自动关闭,压缩机进入空转卸荷状态。当储气罐内氢气低于设定的压力时,压缩机进气管上蝶阀自动开启,压缩机又进入满载工作状态。
5 M4 L9 ]$ Z  f5 b$ T8 m
" ]0 j8 @4 r7 |( d+ V2 k8 V设定值有一滞环,例如设定储气罐内的氢气压力为0.815MPa,滞环为0.045MPa,这种调节方式,供气压力的变化范围就是0.045MPa。满载时,空压机的工作电流接近电动机额定电流;空转卸荷时,空压机的工作电流约为电动机额定电流的50%。
" i- i( Y# s5 W3 Z& x; m' w" c9 T6 b9 o/ D" g
这部分电流不是做有用功,而是机械在额定转速下的空转损耗。虽然这种调节装置也能调节压力,但压力的调节精度低,压力波动大;压缩机总是在额定转速下工作,机械磨损大,电耗高。4 N1 i6 N9 ?( H& W( p

3 @: R+ @! O  t! R! v二. 压缩机节能原理- E. s' L9 V' f4 j' c4 B0 {
根据空气压缩理论,压缩机的轴功率PZ(kW)、排气量QD(m3/min)和轴转速n(r/min)符合下列公式:; f0 j+ }& ~; ~: o
% K+ y/ ^  T' E/ @3 e
式中:Mr—压缩机输入的平均扭矩N m
& Q2 n+ C& M5 {" k/ uK—与气缸容积、压力、温度和泄露有关的系数1 L  R1 r. D0 H  o' e6 T9 d
n2—调节后的压缩机转速,r/min
) {: _; _' j; t) Y) ~  X( R8 u) }V—气缸容积,m3* B. X3 t* W3 ]2 r
0 W& J7 q8 n( S! K8 U
根据上述理论分析,在压缩机的气缸容积不能改变的条件下,只有调节压缩机的转速能改变排气量;压缩机是恒转矩负载,压缩机轴功率与转速成正比变化;在压缩机总排气量大于供气量时,通过降低压缩机转速调节供气压力,是达到压缩机经济运行的有效方法。
' o6 S. a2 ^- [0 s
4 A1 e9 J0 ?. H1 s$ @6 I三. 变频恒压供气
3 u( r! ~+ \0 `) q, m9 \" O降低压缩机转速调节供气压力,是达到压缩机经济运行的有效方法,而变频调速方法,是一种高效的调速方法。考虑在储气罐上安装一只压力变送器,将压力信号反馈到变频器的端子上,构成恒压供气系统,供气压力0.8MPa。本例选用一台森兰SB12S132KW变频器,压力变送气选用森纳斯DG13W=BZ-A,1.6MPa。恒压供气原理图如图7-1所示:
5 ?( E$ J4 d4 W9 b) y) Y! V  r/ m1 J- V
图7-1 恒压供气原理图0 r* S$ q  `, N, I/ M3 D2 }$ j
/ P, J& h: `9 x- @  b7 B
变频器控制第一台压缩机,给定调节用变频器上的操作键盘,变频器的多功能输出Y1、Y2分别接第二和第三台的压缩机的自耦减压起动器的起动/停止电路,这样可由变频器的输出控制另外两台压缩机的运行或停机。7 U6 l' [5 T6 M: |  x, W

# g0 v* |4 |8 ^. C! E手动运行时,第一台压缩机由变频器控制,第二和第三台的压缩机可用自耦减压起动器人工起动/停止。自动运行时,第一台压缩机首先变频运行,当变频器的输出频率已达到50Hz,供气量仍不足,变频器的输出节点Y1、Y2动作,起动第二和第三台的压缩机工作;如供气量大于给定值时,系统自动停止第二和第三台的压缩机工作,通过闭环调节可实现恒压供气。
% t4 |. \8 D: l# E) U2 W( |; h1 u, i3 V* D$ S9 Z
氢气为可燃性气体,压缩机的工作场地有爆炸危险,SB12S系列变频器的防护等级为IP21,显然不能安装在有爆炸危险的场合。将变频安装在没有爆炸危险的配电房内,用远方控制盒在压缩机旁进行操作,远方控制盒也要考虑为本质安全性的。
0 z: |& F: V5 l$ B2 N
) b- H: s) r; X& P( v四. 结束语! F! [/ K  {3 o7 f/ t8 T
压缩机于2003年8月改造完成,经过三个月的运行,达到了预想的目的。不论生产用气如何改变,恒压供气的气压维持在0.8MPa左右,供气质量大幅度提高。节能方面,由压缩机的公式可见,压缩机消耗的轴功率PZ(kW)与轴转速n(r/min)成正比,而压缩机的排气量QD(m3/min)又与轴转速成正比,则压缩机消耗的轴功率PZ(kW)就与压缩机的排气量QD(m3/min)成正比,即是:5 s1 W% U; W2 H' [5 n# @/ J

) x+ N$ Y2 X1 M# T7 X式中:Mr、K、V均为常数,可见减少排气量,可节省轴功率。经实测节电率达到26%,取得了较好的经济效益。) m) x9 a' E3 Z1 w. r& x

1 |( {4 o4 U( \+ c: u* W3 {本文转自中山市凌宇机械有限公司官网$ n% L' u! `  q3 a- z7 T