 以下内容是对冷水机吸气压力过低的原因及解决方法介绍:
# ^7 ]: ]6 Z4 Q8 }. v$ d8 n  一、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;. E* M1 l8 w& H, Y
  二、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;
/ F$ ?9 _+ m  N' c- W  M  三、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;
  ]: ^$ g5 t% s) D  四、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;5 \$ F& [% G, }/ ^3 y$ `
  五、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;
& \; J+ m7 x, h$ Y  六、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;3 l5 y+ C% v4 w) F
  七、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;& q* \1 N8 ?7 K/ @, j
  冷水机的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热  0755-84074988或直接访问.aydzl点com