5 D. y5 z) u9 D- i! e+ {8 M: d. S一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。
2 P6 ]/ n: x2 E/ w( }$ O! y 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。+ B0 ?8 E0 \8 {/ @0 q" P8 W# ^
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。8 r; S& o6 L3 ?" D2 {, h
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。0 {& o: g7 e# z$ ?/ a9 _: U( V Y
对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。2 K+ ]: r/ M+ A
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍.% D! N+ _' u0 i8 y8 G1 R
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:2 s5 ^) t2 s4 Z S
1.5平方毫米――18A H6 G4 y; U. z& H
2.5平方毫米――26A }5 w& G- ]1 n( E( V- M9 V! C# K
4平方毫米――26A
! S# P1 ^6 \4 }/ f4 A4 P) E 6平方毫米――47A
8 r, Q( b1 ^) v% }' |( y 10平方毫米――66A3 O! v4 O9 i+ ]
16平方毫米――92A! ?, c$ o# E% b y
25平方毫米――120A! s* n/ [2 q# K0 r: e3 X
平方毫米――150A+ b8 F4 q0 s% w% K3 ?$ X$ p
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦& B! K8 X; E7 c' O1 t0 M! r! p- w
标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
) y+ O4 o8 o( b 铜芯电线:..铜芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(16A~25A)
5 L2 L( G. ^' R. J( I/ y# F" t 4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
3 W$ f$ z, F* J( I& e# {, v 铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(13A~20A)" i% Z* n A7 E2 u9 [' M0 v5 B
4平方毫米(20A~25A)..6平方毫米(25A~32A)3 Q5 t( T7 R9 r( X, U/ U0 F; ?
举例说明:
2 T: _5 U/ [7 P% n* d# j 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。" N% F. V8 j" s. m5 C: V
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电
9 t t( t- L: [; D% S 3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。2 m9 m) S) D+ x: K& G# D9 ?& M( w; G
4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
9 M$ K% Z2 L g0 I% m- [ t- M% f3 S 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
6 K9 V. R9 ^# h" F! ~) p/ d" l 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
8 ]. Y% i8 o$ t 国标允许的长期电流8 E& Q% ^ @) f; R9 M) u( a
4平方是25-32A" d7 z# `; K" d: m8 l$ o
平方是32-40A# W! E: v+ b9 B/ P& ?" |9 }
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的" P! v- V; i5 V Z
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.4平方的8000W,6平方9000W没问题的./ N2 k' Z, D1 k3 f+ n
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.0 A! \5 y m3 H$ V! E7 i: Q
铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:
$ l0 j0 G% D J9 D 估算口诀:
% {. a/ g. u2 a, H2 ?0 r, B 二点五下乘以九,往上减一顺号走。$ c# p! q4 \0 C+ o5 b& N
三十五乘三点五,双双成组减点五。
$ i2 l$ N1 {( ^ 条件有变加折算,高温九折铜升级。# w* `$ d! k+ j8 G1 q/ k
穿管根数二三四,八七六折满载流。
% L9 h+ ^" i3 {1 Q8 j) w; R( ?( q 说明:
- F3 j7 i1 ~- c& ~* @( l 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。* `- q- _; f8 s# j
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
# c- M' j0 |3 U1 z. i2 L6 ? 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。+ b) u: ^5 N- y! _% R; G# @
1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系& Z+ s, I3 I2 B+ |# ?
10下五,100上二,9 R/ f8 ~8 R, p6 q+ X
25、35,四、三界
( m, N5 V( m. E9 o) i! r 70、95,两倍半。
3 H, s5 Q( @9 U 穿管、温度,八、九折。1 F( A1 n8 U' J
裸线加一半。
R; R% ]7 q7 q* [. ~% T. Q( k 铜线升级算。
' |) j7 p! j( q. `8 \' ~! o4 j/ _ 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
& C1 Z* N* L( R) z 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……)
5 P+ ^) Q( b0 {) O7 M (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。+ [# z9 @+ v6 G5 X; T
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
: v8 o( V, Y- R# X5 q G( { 1~1016、2535、5070、95120以上
( G7 V+ S x9 {4 b+ A" K/ J 五倍四倍三倍二倍半二倍
( o& w. d. I- M: M! X9 g7 D6 r 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。4 a) k9 q, q- S- Q8 ?
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:2 z' m6 J7 {! B$ B/ \, U/ }
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
: P' h, j# O% ?. j8 k 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;! R/ l/ |5 `9 H7 |% a: h
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;9 v9 ]/ S7 o3 q1 C- z; o9 `7 T0 i+ s
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。: c7 J/ X+ g9 H+ {; w
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。 t! B/ H+ f- N: {% D) m
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。3 h$ D! E0 ~* s( i$ I1 c
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
' i" l1 x8 M$ S+ t- ]5 S 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:% A( @4 x& v. e) q8 j
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
5 D, u% K C. a* W8 |1 b: p (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。0 R2 C3 w7 z4 z( Q1 o
例如对裸铝线载流量的计算:
. E& V8 c, d+ t" M' R! ? 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
. ?7 e1 Q- ~, M4 Y$ O& k+ U (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
# u3 C/ l0 v8 B Q 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
# x- M$ s5 }6 P1 a( | 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
) T. a$ s5 o, O0 @1 q' c 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。, l+ }2 F; O1 r1 ` Z* i
型号名称适用范围
5 R2 l. u. u3 R4 W! ~% n YJV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
/ @) K) g6 ^* A1 {; J$ U VLV铝芯& @0 L$ N1 x( U" H9 n
YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用
& W$ M, j+ K' O. k; C VLV22/K6W |3 G% n- Y% _6 Z. Y
VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。* z ], i+ c, h! X. ]2 ?3 n3 K; Q% s4 n
VLV32
9 @# v( j' C8 o, F VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。, U2 U4 @2 J* A+ x! |
VLV422
! h( F/ F0 D( Q J ZR-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。+ q# u7 Y- m( ?* s0 l
ZR-VLV1R9 ^. e+ w9 o% D
ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
( }# p+ ]. D* n" D2 b VLV22
9 k- ^. U9 n6 q- ]/ S2 y% Q ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
: j2 a2 O6 X9 T+ E2 [ VLV32
2 `2 L, s; Q* A ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
) }: S8 F8 c9 y" b% q3 @* T ZR-VLV42) v- o6 L; k. a1 u6 \* d
电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV
& h2 g. H* V, K% Q; F 有关电缆型号的问题$ d. l) b$ s3 R" K% S$ ~: H. M7 I0 l
SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)) F2 S; N5 o: y+ I
2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
2 _7 [2 R) t& d' J) ]2 \0 W 3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯
5 p" r5 E9 w" c, N, u3 ?1 \1 w 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装& c7 r( `/ b) Q' p% m3 k
4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
5 }7 ~4 J: L3 l: {5 t 5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明) ?/ g c% ?- ^, r$ P' B
6、RV聚氯乙烯绝缘电缆
! x! g9 {1 S. r# p 7、RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
/ ]2 G- H) O" v: } 8、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
" s5 u8 q. T; J; @+ L, v 9、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量4 T! Q7 g' e/ x
RVV与KVVRVVP与KVVP5j%P5h'N,r)D(a区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成
+ I0 z5 u) @" |1 {5 E KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。) H6 r" P1 C$ d0 z
AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP; D7 a9 X0 [! U$ I' `# O1 D4 X
SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
$ [$ W7 W {1 n8 D9 J/ M RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
& z8 L! P X$ {" b/ y* Z RVV2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面; f$ S5 B: P: O: @6 M
R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同7 |9 V$ ?' v4 A9 u9 J
YJ—交联聚乙烯绝缘
0 M, o6 Q8 K/ h& Y& t V—聚氯乙烯绝缘或护套1 R) s0 k) l8 x2 z5 h* e
ZR—阻燃型
! n6 l- b W# t% Z2 {) p( P NH—耐火型9 U4 ?- U v3 v o& ^& j
WDZ—无卤低烟阻燃型:g
5 i* B" `( l2 I/ s- e7 @- x. ^3 P WDN—无卤低烟耐火型