本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-5 10:24 编辑 ' P: \' _$ J7 E7 k) I& [
8 N& w2 G" B. E6 j+ y' d% C [
7 e, T. n# q- r2 c/ F) H2 Z, R2 h: ]变频器是由许多电子零件构成,例如半导体元件等,在使用和维护当中就涉及到更换某相关部件的问题,由于变频器组成或物理特性的原因,在一定的时期内会产生劣化,因而会降低变频器的特性,甚至会引起故障。由此,为了预防维护,有必要实行定期更换。
6 n2 ^* \7 f3 z, i+ U1:更换冷却风扇。- u- w, \+ S5 @2 Y6 B2 L
变频器主回路半导体器件冷却风扇加速散热,保证在允许温蒂以下正常运行。而冷却风扇的寿命受限于轴承,大约为10000~35000h。当变频器连续运行时,需要在几年之后更换一次风扇或轴承。冷却风扇的更换期受周围温度的影响很大,在检查是发现异常声音,异常振动时,冷却风扇必须立即更换。
* f" O$ N; P+ U. u+ E- K2:更换电容器。, M9 D% g" X, i/ P9 {1 V
在中间直流回路使用的是大容量电解电容器,由于脉冲电流等因素的影响其性能要劣化。劣化受周围温度及使用条件影响很大,一般情况下,使用周期大约为5年,电容器的劣化进过一定时间后发展迅速,所以检查周最长为一年,接近寿命是最后为半年以内。
M" D9 N+ X% l) q3:更换定时器。
8 j& z# V5 ^6 o( b$ V) f0 z定时器在使用数年之后,动作时间会有很大变化,所以在检查动作时间之后进行更换。
4 V* f; t% q v6 _ A5 G! v4:更换熔断器。* u: F( D( n2 S+ h# I
熔断器的额定电流大与负载电流,在正常使用条件下,寿命约为10年,需要在此时间内检查维护甚至更换。- {+ j. Z( k4 n; C
5:更换继电器/接触器。
& N/ o8 d9 y, Z% p9 ^- ~! ]1 L/ |继电器和接触器达到一定累积开关次数后,后发生接触不良,由此需要检查和更换。
% q* p0 }$ L9 C$ o" G1 a% r其次,知道了可能需要更换的元器件,在这里简单补充一下更换元器件的基本要求。
: ?6 J+ u+ H. E. n4 B* s0 N. t1:搞清楚需要更换器件的基本参数与外形情况。基本参数包括额定工作电流、电容器的电容量、电阻器的电阻值、GTR达林顿器件的数值(电流放大系数)、IGBT(包括IPM)器件的开关特性与饱和电压等。外形要求包括外部尺寸、端子位置与安装形式等,然后按相同要求更换所需器件。
2 d0 T3 B, _7 Z* n2:所有接插件拆卸时应作记录或记号,以免更换或恢复时错位。6 V" e3 v1 N6 G8 m4 }# W
3:功率器件与散热器的接触面要均匀涂上导热硅脂,并用螺钉紧固。: h3 _5 T5 R6 D5 g! X( y. k
最后,大部分情况下,机器是处于运行状态的,当机器不在运行的时候,就需要对变频器进行妥善的保管
3 _1 K8 t" v- X0 O( |/ B' X1:保管
6 L% r. K' b) t. y1 B8 r9 b室内应干燥、无直接阳光、无腐蚀性气体、无灰尘;相对湿度在20%~90%且无霜冻;温度在-10~30℃之间(如果温度在40℃左右,保管期不超过6个月;50℃左右,保管期不超过3个月)。. P k/ q/ ^5 O9 m0 ], [- N. R
2:维护
- ^( e/ I0 _$ H6 P由于变频器的主电路与控制电路中使用较多的电解电容器,如果长时间不用,会使漏电增加,耐压下降,即加速劣化(温度越高,劣化越快),因此,每年至少外加电源一次,使其修复通电时间为30~60min,特点是只需对变频器单体通电(不必接上电动机),把变频器的输入端接上电源即可。
$ Y$ Y5 ]9 _. S# ~5 z2 p" z* l更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/0 e& s, y7 G5 T2 Z3 a7 j
|