使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。7 ?3 K# A) f$ A4 j
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
& z" J: y8 L& N' d H% s, E+ W5 N( e. }
为什么呢?3 n( t) s8 h$ } C/ l" T
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
8 x$ B2 r. m$ o" \, `7 }+ _& K7 l& H变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
9 v. t" Y9 M" G5 J& M' X所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。( i& b0 R7 @- H' `/ l3 p y8 D
- f5 f% S' I; [: N- ?: f, H
案例:
. M8 o4 U! ?/ r F9 e# v% p7 t问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
, u+ |& ]' [" G" Q3 w: s( C) c原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。1 |, h* e6 Y v, j* K
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,: ?6 w" [( z8 \" ?
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。% \! |: R2 `8 `
l+ Y! O( |3 r7 C8 x; `! ^! b n
问有没有什么简单有效的解决方法?
2 ?2 A' ^7 G( y0 _5 f. d答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
9 [& Y5 g' R( n所以漏电保护器肯定会跳。' t+ d; e8 B% s4 ]! _
- h" s0 X& J/ Q; K& _6 e7 \下面出几种方法:
9 [! W) W) \3 b; {" Y0 k' i. J方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
- S0 ^1 g0 N7 P6 N4 B% s2 c+ c方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。0 V- j* E' r6 n9 y: L
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。0 n6 \( q" h4 q
方法四:把漏电保护器短接掉。 8 X0 R; x5 f- O" [7 I* p3 b