压缩空气凝水较多解决方案
$ c7 F( G: G5 v故障:除湿能力不良+ u, Z  H- k3 B8 |8 m# o5 r
故障现象:压缩空气凝水较多;
' u3 o+ f. R; p! T  S- s
1 m/ o! C8 {; s" \! Y( }3 t( D故障原因:
* ^- r; r' s3 [2 R9 a! d! Y& o& E4 r1、旁路阀门未关紧;
- v, j% o  ~& p! C2、凝水排放不及时;
: g- o0 F7 ]2 H8 _3、压缩空气入口温度过高或用气量大;
6 a3 K: U: t3 O  i; s( M0 Z5 i/ y4、排水阀门故障;3 g2 R$ y- O$ ^5 y. [/ S1 z! R
5、汽水分离器效果不良;( c* H0 E1 u' U
6、制冷系统不良;
  c" t# j+ {2 S$ ]2 B/ b
# u3 ~3 C. v. U( N. i9 x% ~- w排除方法:
( D5 [5 A  M7 W+ _1、检查进出口、旁通阀门开启情况;6 {& l" q5 b* }  }: y2 ]% _- f' a1 q# D" T
2、检查空压机后冷却器的使用情况;+ n2 v7 F( T" P& k
3、排水不及时6 \+ h! o$ _. Y( S
4、检看各运行参数及制冷系统运行情况;
; }2 a' E% z1 p; E8 m# [% B2 X! h4 \  j* ~( h