[故障维修] 空气干燥机冷干机制冷效果差 高压管不热,压缩机有走,运行一段时间压缩机淋露

[复制链接]

38

主题

0

好友

808

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
563 点
积分
808
帖子
61
跳转到指定楼层
1
发表于 2013-11-6 13:30 |只看该作者 |倒序浏览
空气干燥机冷干机制冷效果差
9 v& o7 g6 _. n/ Y8 n3 V高压管不热,压缩机有走,运行一段时间压缩机淋露,视油镜有制冷剂经过,过滤器两头温度一样,低压在6,高压在13。旁膨胀阀出口有冷,比起其它台机主效果差,其它机主一开机几分钟膨胀阀出口结冰,这台开很长一段时间不结冰,只是能感觉到有点冷,单开冷干机温度能下到4度,空压机开起来温度就在40度以上了,这冷干机用来降空压机送过来得气,空压机送过来的气在70度左右,冷干机出气口的温度在40度,其它机主同样的条件能降到20度以下。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

142

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
27 点
积分
142
帖子
7
2
发表于 2014-1-6 10:54 |只看该作者
额定功率,几台都是一样的吗
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

2725

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
8 点
经验
1687 点
积分
2725
帖子
154
3
发表于 2014-1-21 16:38 |只看该作者
低压太高了
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

193

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
105 点
积分
193
帖子
8
4
发表于 2016-3-6 22:00 |只看该作者
这是干燥机中热气旁通开太大了,导致低压过高的现象,同时还伴有压缩机经常过热保护状况。调一调就好了,同时用钳形表测一下压机电流观察电流是否过大或过小。
已有 1 人评分经验 威望 压缩币 收起 理由
lzwhpwc + 12 + 1 + 1 分析很到位,很专业!

总评分: 经验 + 12  威望 + 1  压缩币 + 1   查看全部评分