1. 流量计 缺少必要的防护性配件。3 n4 l) ?6 \4 u4 @
" V* U: W$ y% i# c/ H d: V2.孔板流量计仪表与管道间密封衬垫内径dg小于管道内径dp和仪表内径dm而产生束流。dg应略大于dm,如dg% \7 B! S# l, n: y
% {$ M3 i# B, S$ u" t/ S$ Y
3.将对于振动干扰敏感的仪表安装在有振动的管道上。5 ]) W! _! j, A
, `- ^8 s9 ^, N+ T7 e8 g4.流量计处于错误的流动方向。
& P; d1 \5 E0 Z" d9 s& ]$ q y6 c: H" \+ N, j
5.电磁流量计>密封垫片偏心(未对准中心)。密封衬垫安装偏心,遮住了部分流通面积,使速度分布严重畸变不对称。由于不对称流动发生在流量传感器进口,即上游直管段长度为零,会对差压式、涡轮式、涡街式、超声式,靶式、电磁式等仪表带来测量误差。例如dn50mm电磁流量计衬垫偏心10mm,测量误差高达4%~10%。
) @; ~! e5 _6 ], f* z; d- k6 T6 e9 v3 B( {5 D* L6 v7 H7 C$ Z
6.标准孔板的锐角未装在迎流面。
. i# v7 w5 G$ b* y; K. k/ [9 Z+ y9 ]4 l0 _9 J. N) e1 @
密封垫片内径过小或安装偏心虽然对容积式、浮子式、科里奥利质量式等仪表的流量值没有影响或影响极小,但会增加额外的压力损失。超声波流量计分析认为这些缺陷,是众所周知或仪表制造厂提出应该避免的。然而因操作人员未经严格培训,缺乏知识而未得到重视,这类失误屡见不鲜。 |
|