我们厂有3台37kw8公斤压力螺杆空压机(两开一备)并联向一条管道输气,设定的加载压力(0.71)和卸载压力(0.81)也是一样的,但开机一分多钟以后(就是压力达到后),空压机1(先启动的)会不断的加载(导致会温度过高报警).,空压机2(后启动的比第一台晚启动10多秒)一直显示卸载(直至停机)。我把后启动的加载压力设置成(0.72)和卸载压力(0.79),这样空压机2能够正常加载和卸载,而空压机1还是会不断的加载,求求高手关注并给详细的解决方案 我们使用压力不低于7公斤 谢谢!!!!!1 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 18 小时
- 经验
- 211 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 3 ¥
- 最后登录
- 2016-3-10
- 注册时间
- 2006-12-12
- 帖子
- 56
- 精华
- 0
- 积分
- 582
- 阅读权限
- 50
- UID
- 13180
- 威望
- 1 点
- 经验
- 211 点
- 积分
- 582
- 帖子
- 56
|
把两台空压机的设定交换一下,如果想两台同时加载同时卸载,就要两台设备用一个压力开关控制 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 3 小时
- 经验
- 15 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2013-8-23
- 注册时间
- 2012-12-31
- 帖子
- 4
- 精华
- 0
- 积分
- 26
- 阅读权限
- 10
- UID
- 155167
- 威望
- 0 点
- 经验
- 15 点
- 积分
- 26
- 帖子
- 4
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 3 小时
- 经验
- 15 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2013-8-23
- 注册时间
- 2012-12-31
- 帖子
- 4
- 精华
- 0
- 积分
- 26
- 阅读权限
- 10
- UID
- 155167
- 威望
- 0 点
- 经验
- 15 点
- 积分
- 26
- 帖子
- 4
|
无人。。。。。。。。。。。。。。啊啊 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 13 小时
- 经验
- 291 点
- 威望
- 4 点
- 压缩币
- 5 ¥
- 最后登录
- 2015-3-5
- 注册时间
- 2008-5-21
- 帖子
- 35
- 精华
- 0
- 积分
- 624
- 阅读权限
- 50
- UID
- 20909
- 威望
- 4 点
- 经验
- 291 点
- 积分
- 624
- 帖子
- 35
|
考虑共用一个压力传送器吧!因为用两个压力传送器可能会造成压差 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 167 小时
- 经验
- 900 点
- 威望
- 9 点
- 压缩币
- 12 ¥
- 最后登录
- 2014-6-18
- 注册时间
- 2009-5-25
- 帖子
- 717
- 精华
- 0
- 积分
- 2773
- 阅读权限
- 100
- UID
- 26239
- 威望
- 9 点
- 经验
- 900 点
- 积分
- 2773
- 帖子
- 717
|
同意楼上的说法,检查一下压力传感器是不是有脏东西影响灵敏多 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 9 小时
- 经验
- 49 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2014-3-11
- 注册时间
- 2012-6-6
- 帖子
- 29
- 精华
- 0
- 积分
- 116
- 阅读权限
- 20
- UID
- 262887
- 威望
- 0 点
- 经验
- 49 点
- 积分
- 116
- 帖子
- 29
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 28 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 3 ¥
- 最后登录
- 2016-3-22
- 注册时间
- 2010-8-31
- 帖子
- 9
- 精华
- 0
- 积分
- 101
- 阅读权限
- 20
- UID
- 58136
- 威望
- 1 点
- 经验
- 28 点
- 积分
- 101
- 帖子
- 9
|
两台机组单机运行在同一个网络中,仅使用单机压力设定的方法做到平衡加卸载,基本上是无解的。8 l# t# v4 v% e# H" A
有些控制器有简单联控功能可以联络厂家可能简单的连线就可以,当然自己做联控也是可以的,不过复杂些。 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 10 小时
- 经验
- 39 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2013-4-6
- 注册时间
- 2012-8-10
- 帖子
- 27
- 精华
- 0
- 积分
- 108
- 阅读权限
- 20
- UID
- 288984
- 威望
- 0 点
- 经验
- 39 点
- 积分
- 108
- 帖子
- 27
|
非常感谢您!; w- s l9 R* g( x# U0 I
! t) m( C" b( J
6 e# _" Q( x+ y$ Q, P, q3 G
4 n/ N, J0 q3 e+ I+ h- q
' M/ ~8 G+ @! [; | j0 X
; ] s$ [9 F/ G5 M/ {1 i2 c" K4 X1 S6 C0 w6 s4 x0 c: Y
; M3 t$ N! e) z
. _- O: c( }8 @6 F* J
1 B) X/ I9 H+ O4 p) A* X) _$ m+ m9 q" E: j
2 E l: w+ m; R3 V百铸网baizhuwang点com |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 52 小时
- 经验
- 408 点
- 威望
- 6 点
- 压缩币
- 4 ¥
- 最后登录
- 2023-12-24
- 注册时间
- 2005-11-26
- 帖子
- 175
- 精华
- 0
- 积分
- 1238
- 阅读权限
- 80
- UID
- 8560
- 威望
- 6 点
- 经验
- 408 点
- 积分
- 1238
- 帖子
- 175
|
老大,卸载压力设成7.9管毛用,应该设的高于1号机才对。换成8.3吧,绝对1卸载2加载。 |
|
|
|
|
|
|
|