- 6
|
新风机组以风机柜的形式存在,由新风阀、电加热装置、表冷器装置、电加湿器、初效过滤器、风机和各种传感器、执行器等组成。实现对新风机组的监控主要是对机组中空气的温度、湿度进行调节和空气洁净度处理,其目的是保证空调系统中的新风风量、温度、湿度在送入循环机组前达到系统的设定值。新风机组的工作过程如下:新风系统运行的同时新风机柜自动将新风阀打开,新风通过进风口进入新风机柜。首先来到防冻开关处,此处安装了温度传感器,传感器将检测到的温度信号传送到控制器,控制器将测得的温度值与设定值进行比较,如果温度过低,则PLC驱动防冻开关关闭,停止引进新风。在粗效过滤器处安装有压差变送器,它的作用是检测过滤器两端的压力差,压差变送器将检测到的压差值传送至PLC,PLC根据设定值判断过滤器的状态,如有压差值超过设定值,说明空气不能顺畅的通过过滤器,则将信息传送至上位机,并显示故障报警信息,提示工作人员需要更换过滤器。风机的作用是让空气流动起来,在风机处安装了压差变送器和变频器,压差变送器的作用是检测风机两端的压差,判断风机是否出现故障,变频器的作用是根据PLC发出的控制信息调节风机的转速,压差传感器检测风机两端压差值,并将检测值传送至控制器,控制器对检测值进行分析,如果压差值与设定值不同,则显示缺风保护报警信息,提示工作人员采取相应的措施。 |
|