各位师傅们好》
$ K9 s, Q1 o% B  我是一名刚参加工作两年的船舶维修工人。我的主要维修对象是船舶中央空调,水冷式,冷媒为F22。我在维修一中央空调机组(两台压缩机)时,系统运行时,高压逐渐升至18Mpa,低压5Mpa,油压8Mpa。经排查系统无堵塞现象后,对系统排除空气。试运行,故障仍然存在。请教各位师傅们,产生此故障的原因都有哪些呢!我该怎么排除此故障呢!在此多谢了!
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1690

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
452 点
积分
1690
帖子
121
2
发表于 2005-11-7 23:49 |只看该作者

高、低压及油压应为1.8MPa、0.5MPa及0.8MPa,否则不发生爆炸哪才是怪事!

运行状态参数稍微偏上,可能性是系统间不匹配

[em01]
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

3078

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
7 点
经验
803 点
积分
3078
帖子
273
3
发表于 2005-12-3 14:11 |只看该作者
热力膨胀阀有调过吗?[em05]
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

813

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
211 点
积分
813
帖子
64
4
发表于 2005-12-3 23:09 |只看该作者

冷却水的流量调整,加大流量

回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14950
帖子
1362
5
发表于 2008-4-13 14:59 |只看该作者
油压8Mpa,怎么这么高哦。