压缩空气水份很多,主要是配置问题。
空压机排气量与冷干机处理量的配置不合理,造成冷干机负荷大;
冷干机与过滤器位置不合理,造成过滤器负荷大;
用气要求与过滤精度的配置不科学;
空压机排气量、排气压力与用气量的配置不合理,造成加载频繁而时间短暂,冷干机瞬间负荷大;
终端过滤器与用气点相距过远。
2623
硕士
可以呀!如果冷干机太小怎么办也是白费
!!!!
77
1万
版主
空气和水
压缩机出气压力多少?压缩机出气量多少?要用准确的换算系数,最好是要多留一点余地,以保证能够有效地处理压缩空气中的水份,最好是用吸干机,处理的效果很好。但是要损失一部份压缩空气,如果你们的产气量多的话可以用吸干机,如果配置刚好的话那还是用冷干机比较好一点。
空压机的排量和冷干机、过滤器的处理量,都指下每分钟对应的还原为标准状况(1个大气压,20度?)下的空气体积吧?