螺杆机组系统清洗 更换润滑油的操作如下: 1.# C. n3 [8 `3 J0 }. }
将机组的冷媒从冷凝器的出口处角阀检修口处放出。 2.' p# n$ i3 M+ {* ~$ \+ Y
压缩机的润滑油,从油过滤器上的放油阀处放出,润滑油接近放完时,从压缩机的高压端侦测接头处,注入一定压力的氮气(1.0MPa左右),用压力加快润滑油排出,停止注入氮气,关闭放油阀。然后将压缩机的油过滤器拆卸下来,将油槽里的润滑油全部放出来,再将油过滤器清洗后装上紧固。如图所示: 高压端侦测接头# d/ s1 s' U. P5 _ N
|
2 J% _% z# ~* W7 k# p低压端侦测接头
! @( [0 Q( B4 E5 A% O0 J; f4 Z5 k |
放油阀5 m) C4 O7 y: S! M# i$ q
|
! O8 I: Z! F2 ~$ \, P* z 3.2 H" {" V: s; J' }* }
将压缩机的电机下面的润滑油从放油阀处放出来,再从低压侦测接头注入氮气,直至将油排尽,关闭放油阀。 4.; [8 R. i/ u# `8 B" F6 s
将蒸发器的进液口拆开,从冷凝器的出口处的角阀注入氮气,将液路中润滑油从蒸发器进液口排出来。先将压缩机的排气截止阀关上,再从压缩机的低压侦测接头注入氮气(将蒸发器的进口堵住一段时间,再松开,反复几次),将润滑油排到蒸发器进口端,用干净的布将油擦净。然后将冷媒进口管路连接上。 5.
~# {2 |+ `6 s! O' k' e* z9 ]从压缩机的高压侦测接头注入氮气,当压力达到1.5MPa时,将冷凝器角阀检测口打开,将氮气放掉。反复2~3次。 6.
9 e6 Y8 {2 y" m系统里注入0.1MPa压力的氮气,从角阀检测口进行抽空,抽到40Pa,再注入0.1MPa压力的氮气,再抽空,反复3次。最后将系统抽空到5Pa以下。进行真空保压12小时,观察压力是否反弹。(如果压力变化较大,需要对系统进行检漏。) 7.# A/ u+ e. N6 s8 b
注入润滑油。用干净的塑料管连接在放油阀上,塑料管的另一端放到油桶里(塑料管置于油桶底部)。根据压缩机的标准量加注润滑油。同时对系统进行抽空。注油结束后,将系统抽空到5Pa。注油时应对油桶进行封闭,减小空气对油的污染。 8.
; c k9 K2 Q4 L2 [* Q对系统进行注氟,机组调试。(要首先确认排气截止阀等系统阀门均已打开,再进行调试。) |