一、冷冻油更换的条件2 l- b7 T8 i4 O; G9 d- d
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
% I: z- F1 g2 k" P" i9 N( m2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;! E9 `# [6 F* N
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;- y5 N& ]9 i# k# m& _
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。9 S1 ]6 M" ~: T) H# n1 _) \
二、冷冻油的型号8 O& p0 ~$ g: A" b
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.25 u# U _( \/ q
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
) b3 m( A, q+ y9 } L允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
- R7 ^3 v5 L- B5 H* {/ Ntc﹤55℃ 使用BITZER BSE322 U" C: ]! w; ^
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
4 G0 A$ J4 g/ v+ G6 J5 G4 j8 J(tc:冷凝温度)& b) Y$ ]0 k3 I( U2 e) J, _3 M; ~1 k
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140' _6 t2 ^' u7 P7 F. G
允许制冷剂(R22)使用B320H
) R& E* N0 Y1 R9 x- l允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
6 A* y2 ^ q1 o6 b7 w6 D6 O' n2 n螺杆压缩机油联系CPI李先生:13418672727 QQ83869654 9 ]# N6 n8 G0 A. y# k z
) l. l5 N ^8 S+ _& V
三、标准注油量
8 `7 X/ Z5 t; r! a( @# r5 I$ Q活塞式6F-50.2
4 }" D9 N" e1 l* p/ M# f5 Z- ]注入4.75dm3
5 b; o7 E1 H0 P, C* `& u螺杆式CSH7571-90注入14 dm3, `5 Q" H8 @3 u6 o; p$ {. `1 }; _+ C
GSH8571-140注入18 dm3$ L8 p. ]7 }4 e) X" c% T( t
四、冷冻油更换操作规程( f3 f6 D. \; v5 X
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;- m7 K, S* ]# S0 x5 w) I
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
* A* P8 F4 z( c: D0 j7 ~" ?4 w3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进: I! ~$ _1 Y5 b/ B4 {
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
! W# K0 O D5 G+ m( x% Q0 M4、冷冻油注入:, O7 Q* U4 H# k$ {+ r/ j) @
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;( U/ h V/ p7 M/ ]2 s5 N
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
/ ~8 m3 j! Y' |2 a! q: m) f5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;, i9 I4 N) f! B' b# A* J# g
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
0 a2 b4 I0 R7 W; D) E8 |* o7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
& r$ }7 e' h a# h0 P9 g9 S8 [8 R0 i8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;% |# _7 i& U. j Q" k/ ?9 N
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。4 V H( b8 @, b9 J( i
五、注意事项( v" c6 m; b7 a" L- T- b* e5 m
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;' `) Q& M3 m6 H# p
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。4 P% i' j) u: Q, q% h- d
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。 |
|