以下是引用商界在2004-5-26 22:36:26的发言:
! x( G8 O3 B* a因为右边的电磁阀不能按照设定的程序工作。右边的电磁阀虽然得电了,但是并没有提起。所以才会出现这样的情况。拆开电磁阀,发现中间的带弹簧的那个铁棒,装反了。天,这样的事情工厂都敢出厂,不知道他们是怎么在工厂调试的。
* ^! I, Q% r* o, Q, v
( x4 e C8 u# m1 d7 T8 t' Q+ n' @- Q0 x/ x: Y
你这 种情况是,A (左)塔再生,B(右)塔工作下A塔压力0,B塔压力也为0 。一般的故障是有:B塔的进气阀打不开,排气阀关不死。进气阀上有电磁阀,查电磁阀是否坏,再查气动薄膜阀是否完好(包括薄膜,弹簧,阀蕊),排气阀和进气阀相同检查步骤,最后查电气控制仪是否完好,因为各个厂家不一样,有的是气开式,有的是气关式,最主要是搞懂原理,你能知是电磁阀阀蕊装反了,说明你懂原理。
( _1 ~. g; d7 J, i% }! t* V+ Y" l4 F[此贴子已经被作者于2004-9-8 2:10:42编辑过] |