有台冷干机运行了3年,近日出现故障:开机运行6-10秒压缩机保护跳机,怀疑压缩机保护开关不好,将此开关短接。开机运行正常,随之冷却风扇开启,电流正常。运行有20秒的样子压缩机热继电器烧掉。但运行中电流并不大,望大家指点
(......?......)

QQ645344728
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

4975

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
26 点
经验
1290 点
积分
4975
帖子
551
2
发表于 2009-8-13 19:09 |只看该作者
要换压缩机了
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

1562

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
1 点
经验
434 点
积分
1562
帖子
120
3
发表于 2009-8-13 22:29 |只看该作者
太马虎了,没有判断就短接,压缩机很容易烧坏的阿,要用压力表检测,来判断的阿,一般是冷凝器堵塞,入口温度过高,环境温度过高,流量过大所致,qq:793428518
回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

1189

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
338 点
积分
1189
帖子
176
4
发表于 2010-8-14 16:11 |只看该作者
路过。。。。。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
11 点
积分
25
帖子
6
5
发表于 2010-8-30 11:34 |只看该作者
估計是冷凝器堵了
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

605

积分

高中生

Rank: 4

威望
4 点
经验
215 点
积分
605
帖子
131
6
发表于 2010-9-17 17:33 |只看该作者
电流不高怎么会烧热继电器?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

2773

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
9 点
经验
900 点
积分
2773
帖子
717
7
发表于 2010-9-27 22:01 |只看该作者
是不是接虚了也会出现这个 情况啊
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

695

积分

高中生

Rank: 4

威望
3 点
经验
193 点
积分
695
帖子
173
8
发表于 2010-10-19 20:49 |只看该作者
估计电流不高只是一种猜测!不高时不会烧的,主要要查造成电流高的原因,如启动6秒就跳 估计高压有问题。或压缩机油问题。还有电源有没有问题?
回复

使用道具 举报

28

主题

0

好友

4068

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
34 点
经验
1362 点
积分
4068
帖子
481
9
发表于 2010-11-2 16:15 |只看该作者
应该超电流了,不然热继电器怎么会烧呢?
回复