我有一台阿特拉斯GA250-8.5螺杆机,为啥会频繁加卸载(压力范围6-7kg/cm2,加载周期约90秒),流程为:空压机、10m3储气罐、冷冻干燥机、用气点。请求各位专家帮忙。谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

208

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
52 点
积分
208
帖子
2
2
发表于 2009-5-19 21:48 |只看该作者
2个可能。一个是压力控制器有问题。6-7kg/cm2  一般的压力控制器永久了就会出现问题啦。另外 还有个可能就是 储气罐里出问题了。因为你的气先是先在储气罐里。如果不能很好滴及时排除气罐的水。很有可能罐l里水不少咯 。 最后想说的是你这个流程设计是不合理的。压缩机出来的气的高温高压的气体(还带点油,如果是离心机子的会好点),所以一般的过程就是先经过冷冻干燥机,把压缩气体降温干燥,根据PV=RT这还能把体积减小呢(也就是土话:变重点) 。这样后再到储气罐。当然,如果你怕气体在储气罐会再次降温,而导致相对湿度变大的话,大不了再罐体的出气口再加装个干燥过滤器——不过,一般现在的用气设备都有自备的最后一层的干燥过滤器,这个你大可放心。' x4 b7 j% R# }9 c% f7 h8 L* j
   OK回答就是这样啦,小生就懂那么些了。希望其他大侠帮你咯
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

208

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
52 点
积分
208
帖子
2
3
发表于 2009-5-19 21:51 |只看该作者
对了,忘记说了,你那边的用气点的用气不会好似 滚滚长江之水绵绵不绝,黄河泛滥一发不可收拾吧 如果入不敷出那就没办法咯
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

936

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
275 点
积分
936
帖子
166
4
发表于 2009-5-20 12:47 |只看该作者
您好,您所说的两种可能我基本可以排除的. 2# 通用小李
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

7352

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
43 点
经验
1812 点
积分
7352
帖子
610
5
发表于 2009-5-20 22:28 |只看该作者
看一下你的后冷芯---;曾处理过类似情况!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

701

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
223 点
积分
701
帖子
198
6
发表于 2010-2-27 13:19 |只看该作者
您好!我公司是做阿特拉斯空压机配件及管路过滤器及精密滤芯的,各品牌过滤器及滤芯我公司都有的,有机会聊聊!我的QQ号:1371964958,我的电话:13961827536,
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

975

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
556 点
积分
975
帖子
141
7
发表于 2011-11-15 09:54 |只看该作者
用气量少。压力设定问题。
回复

使用道具 举报

60

主题

0

好友

6065

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
32 点
经验
1952 点
积分
6065
帖子
226
8
发表于 2011-11-15 13:44 |只看该作者
学习了,都挺有道理的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2025 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2025-1-24 02:51 , Processed in 0.115896 second(s), 29 queries .

回顶部 安全联盟站长平台
Baidu
map