初中生
故障现象:高低压为零,水泵风扇能启动,压缩机不启动。
请问问题出在那?如是制冷剂没有了,证明管道有漏的地方,怎么去查哪里漏了,查到漏的怎么修复?
使用道具 举报
1
485
论坛贵宾
根据你所反映的情况.制冷剂已漏光,造成压缩机保护不能启动.首先应先查漏点,方法是用惰性气体.一般用氮气从制冷剂灌冲阀加压至2-6kgf/m2左右,然后用肥皂水检查制冷系统铜管和个连接处,有吹泡泡的现象出现就是漏点.查到漏点后把漏点补好.然后再用氮气保压一段时间,系统压力不下降就表示补漏完成,这时可以再把系统抽真空后加入规定的制冷剂,然后就可以启动冷水机了.
还有不明之处可与我联系,电话0571-88790991-810,手机13732231983 周
2
405
你是个不折不扣的新手啊
162
1万
版主
宝宝生日
295
小学生
33
7352
教授
228
232
呵呵!换系统?脑子也进水了吧。系统进水就修补,压缩机解体清洁。