我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。# m1 W3 z& d8 u
我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。9 N- k- x$ g# D
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。* A! z+ W) x" Y; |
那问题究竟出在哪儿?* x7 }8 d$ `) y+ M
请教大家。 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
不是啊,我打开了排水口,发现没有水。* h/ f: b) n. u3 }8 m
拆掉自动排水器,打开阀门,有空气排出。8 ^7 T& S7 `+ | E( G3 F# u: n/ D
出气露点正常。为4度。/ m- f+ y5 Z/ u! [2 I' G" o
再说堵塞水口也不至于能排气,不能排水啊。
7 c9 ^1 Q8 H( r0 h Q1 h b有人说是因为蒸发器和气路贯通了。但是如果这样,就该没有氟里昂啊。压缩机就不能工作了啊。
r* K# ?& D3 z3 I* q: P5 [. A* X; x6 f! Z4 X6 C+ e: z' j
再次请教,是什么原因? |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067
- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
你的压力露点是怎么检测的?准确吗? |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067
- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
下面引用由商界在 2003/06/16 18:26:19 发表的内容:
$ N, {2 p* a% s3 {' B& g( W3 K% b我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
1 V, t' `4 ^! J& k" w+ M; s1 f1 m/ N我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。5 Q/ R! N- Q: }8 |; h0 z$ N& G
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
! T9 B# [1 e) i3 G/ i) V那问题究竟出在哪儿?$ p- P) J( R$ }2 e
请教大家。 |
| 8 I, W$ B/ W9 e# i2 d( o
Filter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)。商界朋友,您的机子有常出现高跳吗? |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
冷干机的进出口搞反了,会怎样?会不排水或排水很少吧?0 t- I4 T6 K" u4 U- n
如果这样,我晕! |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 29 小时
- 经验
- 584 点
- 威望
- 16 点
- 压缩币
- 145 ¥
- 最后登录
- 2011-6-15
- 注册时间
- 2003-7-8
- 帖子
- 166
- 精华
- 1
- 积分
- 3712
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1308
- 威望
- 16 点
- 经验
- 584 点
- 积分
- 3712
- 帖子
- 166
|
你用什么品牌的干燥机,如果是RIRI的我可以告诉你 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容:
3 K. X) E1 j6 t3 j) o8 vFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ... |
| 0 e' S: N6 ]. |3 a: ?
冷干机从来没见跳机。7 x! R, [" f5 Z* A
露点温度表显示的是压力为4KG/CM2" j; X! R0 F! H' x0 A9 C- ]( O
进出口的温度没有差值。+ ?) f% z/ c! X( b+ x; U' \
压缩机正常工作。! B! H, j0 l, o3 N5 j
是不是真的接反了,也有可能。' D7 } w8 s! l1 a1 F( v3 t
我倒是请教看看。 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
找到原因了,
5 u, _' @8 c' A, g7 T& l z2 G是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。 A1 W& C; R0 I9 }4 G2 n" s
但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067
- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
直接拿水就冲掉了1 ~, @( k- B6 ? _/ Y- S
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 11 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-8-15
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 47
- 阅读权限
- 10
- UID
- 1671
- 威望
- 0 点
- 经验
- 11 点
- 积分
- 47
- 帖子
- 5
|
下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容:
1 I: j6 \ N' i找到原因了,
4 f5 ?+ v m3 H+ z是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。5 x! p+ O- @$ l% F4 x
但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
| ( j% `( n, g$ x
有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的
* A @& t) X, O, g 崔永元 |
|
无际.无涯.天外有天!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 111 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-11
- 帖子
- 48
- 精华
- 0
- 积分
- 489
- 阅读权限
- 30
- UID
- 1133
- 威望
- 0 点
- 经验
- 111 点
- 积分
- 489
- 帖子
- 48
|
查一下工作时的电流是多少?
& M3 e, W* [ E' \* N' l铭牌功率多大?
% w, K5 u8 j6 v/ B告我,我来解释一下。 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
经过清洗冷却器,当时出水现象较明显。后来有制冷的人说可能氟里昂少了,加了氟里昂,确实起了一定的作用,可是使用一段时间之后,一般是经过阴天之后,管路中又是大量的水。看来还是没有解决问题。
0 _: A3 J' N# ^7 ]- R另外想要说明的是:空压机放置在5楼上,提供的压缩空气给5、6楼的用气点。是不是管路当时安装的时候没有考虑到管子的倾斜度?+ ], Z+ O1 X) F, L* e( M3 O
是不是每天下班的时候都该放空最后用气点的压缩空气??+ T0 G) f" u% p! [& J! z/ X0 b
谢谢大家的讨论。 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 19 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-9-6
- 注册时间
- 2003-3-14
- 帖子
- 6
- 精华
- 0
- 积分
- 73
- 阅读权限
- 10
- UID
- 735
- 威望
- 0 点
- 经验
- 19 点
- 积分
- 73
- 帖子
- 6
|
这不就说明了露点"温度计"(请允许我用这个称谓,因为说白了不就是个温度计吗?)形同虚设,骗人的玩意罢了! |
|
|
|
|
|
|
|