我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
) X$ W6 \' s# G3 w; g W6 f9 @! x4 T我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。
$ s5 J" P2 Y& }* u8 Y! ?, _. }就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
' ?) t/ T. o5 X那问题究竟出在哪儿?+ g' [1 r& w+ z' a
请教大家。 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
不是啊,我打开了排水口,发现没有水。; x' k& M. l6 ?, h* r" v+ b3 ^9 @
拆掉自动排水器,打开阀门,有空气排出。
5 s( `- q0 g9 m; ?" P# h出气露点正常。为4度。/ K& V5 X3 r! ~1 M6 Z- ]) r
再说堵塞水口也不至于能排气,不能排水啊。
, q1 I) c8 }& V' F; K有人说是因为蒸发器和气路贯通了。但是如果这样,就该没有氟里昂啊。压缩机就不能工作了啊。
! x& g2 M" n) O, n+ ~- E# T2 S% s: D+ Z# h: t' ~
再次请教,是什么原因? |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067
- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
你的压力露点是怎么检测的?准确吗? |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067
- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
下面引用由商界在 2003/06/16 18:26:19 发表的内容:! }0 S+ f8 w. B2 \3 i# x
我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
) ^* f" }! Y \4 ?我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。 k4 {8 F3 d: O. @, X7 g
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。
; ?0 {( G, }( T那问题究竟出在哪儿?
# e+ z0 @. Z' \/ ]/ k) Z请教大家。 |
|
, w! [& @- \) ~. `) oFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)。商界朋友,您的机子有常出现高跳吗? |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
冷干机的进出口搞反了,会怎样?会不排水或排水很少吧?- E! b" `, Y, x( J a: {$ B, K
如果这样,我晕! |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 29 小时
- 经验
- 584 点
- 威望
- 16 点
- 压缩币
- 145 ¥
- 最后登录
- 2011-6-15
- 注册时间
- 2003-7-8
- 帖子
- 166
- 精华
- 1
- 积分
- 3712
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1308
- 威望
- 16 点
- 经验
- 584 点
- 积分
- 3712
- 帖子
- 166
|
你用什么品牌的干燥机,如果是RIRI的我可以告诉你 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容:
( o5 ~: P# }/ U: dFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ... |
| Q+ i& e+ k' W5 D! E
冷干机从来没见跳机。6 j r# ?# O. T! m5 u3 u
露点温度表显示的是压力为4KG/CM2
( E5 U9 @. @% X! v# g$ X& j) P/ Z进出口的温度没有差值。
* [/ l. g' Q& A8 ~/ v2 {压缩机正常工作。
7 V3 p, h: M1 S* [是不是真的接反了,也有可能。' k* S$ t. {# }; n" k$ \+ Y
我倒是请教看看。 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
找到原因了,
( ^6 ^! [' Q9 ^+ W+ r7 J! ^( D6 ~是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。3 ~/ H; [ a" u* n7 I. b; A
但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 202 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-3
- 帖子
- 96
- 精华
- 0
- 积分
- 820
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1067
- 威望
- 0 点
- 经验
- 202 点
- 积分
- 820
- 帖子
- 96
|
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
直接拿水就冲掉了
. v8 D8 i7 m6 P l! h' c+ d谢谢 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 1343 点
- 威望
- 25 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-12-29
- 注册时间
- 2002-12-15
- 帖子
- 489
- 精华
- 7
- 积分
- 5601
- 阅读权限
- 150
- UID
- 439
- 威望
- 25 点
- 经验
- 1343 点
- 积分
- 5601
- 帖子
- 489
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 11 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-8-15
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 47
- 阅读权限
- 10
- UID
- 1671
- 威望
- 0 点
- 经验
- 11 点
- 积分
- 47
- 帖子
- 5
|
下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容:
0 u& |3 z7 F4 c9 i找到原因了,
- N; |6 a0 I& A T/ J' V% X5 g是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。% S8 W! @; T$ w0 a4 ^7 j- F9 I
但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~`````` |
|
' [# K6 R# R0 `- g) H 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的
4 f! d# O( ^3 y. M; M0 H! Z 崔永元 |
|
无际.无涯.天外有天!
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 111 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-8-7
- 注册时间
- 2003-6-11
- 帖子
- 48
- 精华
- 0
- 积分
- 489
- 阅读权限
- 30
- UID
- 1133
- 威望
- 0 点
- 经验
- 111 点
- 积分
- 489
- 帖子
- 48
|
查一下工作时的电流是多少?
# Q6 H# _0 f1 N+ Z$ {铭牌功率多大?' F, F3 o: K! p4 m
告我,我来解释一下。 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 4 小时
- 经验
- 701 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2009-10-18
- 注册时间
- 2003-6-9
- 帖子
- 309
- 精华
- 2
- 积分
- 2831
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1117
- 威望
- 5 点
- 经验
- 701 点
- 积分
- 2831
- 帖子
- 309
|
经过清洗冷却器,当时出水现象较明显。后来有制冷的人说可能氟里昂少了,加了氟里昂,确实起了一定的作用,可是使用一段时间之后,一般是经过阴天之后,管路中又是大量的水。看来还是没有解决问题。$ \' d" U! D2 i/ B
另外想要说明的是:空压机放置在5楼上,提供的压缩空气给5、6楼的用气点。是不是管路当时安装的时候没有考虑到管子的倾斜度?
5 f5 g8 H9 i2 Q F, V是不是每天下班的时候都该放空最后用气点的压缩空气??% [$ H, z3 A# d' W0 f% V( `* I! X
谢谢大家的讨论。 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 19 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-9-6
- 注册时间
- 2003-3-14
- 帖子
- 6
- 精华
- 0
- 积分
- 73
- 阅读权限
- 10
- UID
- 735
- 威望
- 0 点
- 经验
- 19 点
- 积分
- 73
- 帖子
- 6
|
这不就说明了露点"温度计"(请允许我用这个称谓,因为说白了不就是个温度计吗?)形同虚设,骗人的玩意罢了! |
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|