设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 5512|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

露点温度偏高?

[复制链接]

12

主题

0

好友

892

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
232 点
积分
892
帖子
74
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-5-17 20:30 |只看该作者 |倒序浏览
冷干机的处理能力200m3,有前过滤器,五一后出现露点温度升高(原来6度,现在11度)?请问有哪些原因导致露点温度高?
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1716

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
7 点
经验
400 点
积分
1716
帖子
160
2
发表于 2005-5-17 22:04 |只看该作者
换热不好.冷却水塔冷却水未及时保养.少冷媒都会出现露点温度升高降低处理能力.[em08][em08][em08]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

836

积分

高中生

~天使~

Rank: 4

威望
0 点
经验
220 点
积分
836
帖子
80
3
发表于 2005-5-18 11:52 |只看该作者

(换热不好.冷却水塔冷却水未及时保养.少冷媒都会出现露点温度升高降低处理能力.)

同意!!

回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

892

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
232 点
积分
892
帖子
74
4
发表于 2005-5-19 22:05 |只看该作者
已经清洗冷凝器,冷却水进水温度26度,冷媒的量也足够.还有什么原因吗?
回复

使用道具 举报

77

主题

0

好友

1万

积分

版主

空气和水

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
76 点
经验
2229 点
积分
12041
帖子
1004
5
发表于 2005-5-20 10:10 |只看该作者

同意上面各位的意见。请在换热散热上面寻找一下原因吧

回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1716

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
7 点
经验
400 点
积分
1716
帖子
160
6
发表于 2005-5-20 11:11 |只看该作者
兄弟再检查感测是不是有故障
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14950
帖子
1362
7
发表于 2005-5-20 14:04 |只看该作者

同意检查温度传感器,是否在使用有效期,偏差大小了.

回复

使用道具 举报

bobo 该用户已被删除
8
发表于 2005-5-23 12:06 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

19

主题

0

好友

2623

积分

硕士

教授

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
719 点
积分
2623
帖子
194
9
发表于 2005-5-23 12:09 |只看该作者
是什么时候买的!有没有经过夏天的考验!如果没有很可能是天气转热!环境温度升高!机器处理量太小,造成露点升高!
专家
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

701

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
188 点
积分
701
帖子
54
10
发表于 2005-5-25 11:01 |只看该作者
1.环境温度过高2.系统中混入空气3.冷媒过底4.负荷过轻5.旁通问题。
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

892

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
232 点
积分
892
帖子
74
11
发表于 2005-7-10 20:58 |只看该作者
谢谢各位的建议,我逐一检查,但还未彻底解决
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

473

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
131 点
积分
473
帖子
38
12
发表于 2005-7-18 16:43 |只看该作者
是否排水器排水不畅或气液分离器除水不好导致部分冷凝水有进入冷干机出气管。
回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14950
帖子
1362
13
发表于 2005-8-23 19:46 |只看该作者
现在情况如何了。夏天天气湿度比较大。冬季使用如何了。要是冬季使用也如此了可能是选型不合适了。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

90

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
24 点
积分
90
帖子
9
14
发表于 2005-8-25 21:55 |只看该作者
不知楼上说的露点是用露点仪测的还是蒸发温度,如果是蒸发温度可能是环境及入口空气温度升高或入口流量增大了,如果选用是低温型这种影响就更大了.如果是用露点仪测的,其它检查没问题可能是气水分器的问题,不知你的气水分离形式是什么样的[em05][em05][em05]
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

270

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
72 点
积分
270
帖子
19
15
发表于 2005-10-19 13:59 |只看该作者
以下是引用枫心工作室在2005-5-25 11:01:47的发言: N* w. \# M! Y( f 1.环境温度过高2.系统中混入空气3.冷媒过底4.负荷过轻5.旁通问题。
% d3 F/ u! T \+ `, I# [

呵呵,老兄,应该是负载过大吧