- 在线时间
- 87 小时
- 经验
- 1521 点
- 威望
- 19 点
- 压缩币
- 85 ¥
- 最后登录
- 2014-9-27
- 注册时间
- 2007-11-9
- 帖子
- 354
- 精华
- 3
- 积分
- 4417
- 阅读权限
- 120
- UID
- 17857
- 威望
- 19 点
- 经验
- 1521 点
- 积分
- 4417
- 帖子
- 354
|
客户工厂有台08年生产博莱特BLT-30A(22KW)螺杆机,从投入使用到故障前一直运行良好,客户工厂是机械厂,空压机运行时门盖板都没拆下来的,最近客户反映一天会出现2-3次“主机过载”跳机,检查历史故障中显示电流为94A,需要人工去按启动才能开机,我检查进线电压和空气开关出线电压三相均在385V,机器加载时电流为45A、36A、35A,其中有一相明显偏高11A,对全部接触器用红外线温度枪检测温度都在37-39度,对主接触器KM1主触头用砂纸修复(角接触器KM2主触头没有拆),开机运行第一相电流降了5A,客户说运行不到2小时再次出现主机过载跳机。, y0 ^' D* Z+ D. b& R# j
现在有两个问题我不解,第一是没有确认是在星三角切换时出现以上故障跳机,第二是正常启动声音电流都正常,加载卸载一切正常就是第一相电流始终要偏高,不知怎么回事,因为客户工厂没有兆欧表(摇表)无法在现场测电机绕组对外壳的阻值。9 x5 x9 t' S9 @& @# O: Q* k2 S9 [
以上,各位同行高手帮忙分析一下,会不会是电机绕组绝缘破坏了还是KM2接触器主触头接合不良。在此先谢谢各位了! |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 87 小时
- 经验
- 1521 点
- 威望
- 19 点
- 压缩币
- 85 ¥
- 最后登录
- 2014-9-27
- 注册时间
- 2007-11-9
- 帖子
- 354
- 精华
- 3
- 积分
- 4417
- 阅读权限
- 120
- UID
- 17857
- 威望
- 19 点
- 经验
- 1521 点
- 积分
- 4417
- 帖子
- 354
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 154 小时
- 经验
- 1362 点
- 威望
- 34 点
- 压缩币
- 60 ¥
- 最后登录
- 2022-6-16
- 注册时间
- 2006-5-26
- 帖子
- 481
- 精华
- 0
- 积分
- 4068
- 阅读权限
- 120
- UID
- 10861
- 威望
- 34 点
- 经验
- 1362 点
- 积分
- 4068
- 帖子
- 481
|
检查接触器主接点* J2 w! Q# P8 F3 | {* M) U
……………………………………………………………… |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 84 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 6 ¥
- 最后登录
- 2012-3-9
- 注册时间
- 2011-6-23
- 帖子
- 41
- 精华
- 0
- 积分
- 290
- 阅读权限
- 20
- UID
- 159975
- 威望
- 5 点
- 经验
- 84 点
- 积分
- 290
- 帖子
- 41
|
你要仔细看啊...是什么时候..在什么情况下出现主机过载的..最近有没有做保养啊???* T \% L4 p8 f8 M* L9 B. n6 G
BLT.的机子小毛病多..根椐你说的情况..油和油分没问题的话可以做个进气阀维修保养 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 87 小时
- 经验
- 1521 点
- 威望
- 19 点
- 压缩币
- 85 ¥
- 最后登录
- 2014-9-27
- 注册时间
- 2007-11-9
- 帖子
- 354
- 精华
- 3
- 积分
- 4417
- 阅读权限
- 120
- UID
- 17857
- 威望
- 19 点
- 经验
- 1521 点
- 积分
- 4417
- 帖子
- 354
|
各位我前些天带摇表去摇了电机6根线,电阻都在50ZZ兆欧说明电机是正常的,开机加载第一项电流还是一样偏高10A,查询电脑板历史故障,发现近几天有跳过3次,记录都是电流超到94A以上才跳的,KM2接触器的主触头我也用细砂纸修了,说明接触器是没有问题的,后面开机加载打开门盖仔细听有“呜、呜”声,开始以为是皮带传出来的声音,停机用手拉皮带张紧度没问题,再开机还是这“呜、呜”声,上次检查时还不会这样响的,再认真听像是从主电机前端轴承发出来的声音,分析此如压缩机有2000小时左右没加黄油了,会不会是轴承在干磨发出的声音。' l0 g( Z& o9 G& ~' F2 K' y# ]) q
我现已和客户沟通要保养(油分压差1.2BAR)加换电机轴承,像博莱特这种小机器主电机位置在机座底下拆转子会被钣金的外壳挡住,看来是要将电机抬出换轴承,各位有没有什么好的方法,赐教一下,万分感谢。( }: C3 G, ]7 }- Y+ r( } [% W0 E
还有我在分析会不会是进气阀问题,我个人比较不认为是这方面问题,因为在加载卸载的声音和动作都很正常,应该没有卡,各位同行认为呢?1 e! f, b" @! u4 V, f& u: r
我在线等各位回复谢谢! |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 84 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 6 ¥
- 最后登录
- 2012-3-9
- 注册时间
- 2011-6-23
- 帖子
- 41
- 精华
- 0
- 积分
- 290
- 阅读权限
- 20
- UID
- 159975
- 威望
- 5 点
- 经验
- 84 点
- 积分
- 290
- 帖子
- 41
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 2 小时
- 经验
- 57 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 3 ¥
- 最后登录
- 2016-4-1
- 注册时间
- 2011-9-19
- 帖子
- 43
- 精华
- 0
- 积分
- 193
- 阅读权限
- 20
- UID
- 184846
- 威望
- 1 点
- 经验
- 57 点
- 积分
- 193
- 帖子
- 43
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 96 小时
- 经验
- 556 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 3 ¥
- 最后登录
- 2024-1-14
- 注册时间
- 2010-1-17
- 帖子
- 141
- 精华
- 0
- 积分
- 975
- 阅读权限
- 50
- UID
- 29607
- 威望
- 1 点
- 经验
- 556 点
- 积分
- 975
- 帖子
- 141
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 96 小时
- 经验
- 556 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 3 ¥
- 最后登录
- 2024-1-14
- 注册时间
- 2010-1-17
- 帖子
- 141
- 精华
- 0
- 积分
- 975
- 阅读权限
- 50
- UID
- 29607
- 威望
- 1 点
- 经验
- 556 点
- 积分
- 975
- 帖子
- 141
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 87 小时
- 经验
- 1521 点
- 威望
- 19 点
- 压缩币
- 85 ¥
- 最后登录
- 2014-9-27
- 注册时间
- 2007-11-9
- 帖子
- 354
- 精华
- 3
- 积分
- 4417
- 阅读权限
- 120
- UID
- 17857
- 威望
- 19 点
- 经验
- 1521 点
- 积分
- 4417
- 帖子
- 354
|
各位我有换了电机前端轴承(前后端都是SKF6311 C3轴承),后端没有换,前端轴承在电机轴上时我用手掰晃外圈感觉得到有点间隙,电机2940高速转动时轴承有间隙出现转子与定子“扫膛”,但我想这点好想不太成立!后端轴承不会有间隙,所以为了省点钱就没换后端了,毕竟客户砍价砍得厉害。换完轴承加美孚润滑脂,并且做了三滤一油保养,换这完轴承做这保养前开过机第一相电流有从原来高10A降到2-3A左右并稳定,现在过了有好几天了没有接到客户来电话反映以上问题,但接下来会不会就难说了! |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 87 小时
- 经验
- 1521 点
- 威望
- 19 点
- 压缩币
- 85 ¥
- 最后登录
- 2014-9-27
- 注册时间
- 2007-11-9
- 帖子
- 354
- 精华
- 3
- 积分
- 4417
- 阅读权限
- 120
- UID
- 17857
- 威望
- 19 点
- 经验
- 1521 点
- 积分
- 4417
- 帖子
- 354
|
各位我有换了电机前端轴承(前后端都是SKF6311 C3轴承),后端没有换,前端轴承在电机轴上时我用手掰晃外圈感觉得到有点间隙,电机2940高速转动时轴承有间隙出现转子与定子“扫膛”,但我想这点好想不太成立!后端轴承不会有间隙,所以为了省点钱就没换后端了,毕竟客户砍价砍得厉害。换完轴承加美孚润滑脂,并且做了三滤一油保养,换这完轴承做这保养前开过机第一相电流有从原来高10A降到2-3A左右并稳定,现在过了有好几天了没有接到客户来电话反映以上问题,但接下来会不会就难说了! |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 87 小时
- 经验
- 1521 点
- 威望
- 19 点
- 压缩币
- 85 ¥
- 最后登录
- 2014-9-27
- 注册时间
- 2007-11-9
- 帖子
- 354
- 精华
- 3
- 积分
- 4417
- 阅读权限
- 120
- UID
- 17857
- 威望
- 19 点
- 经验
- 1521 点
- 积分
- 4417
- 帖子
- 354
|
怎么没有人回复,急啊!8 J8 I3 M" c. A5 J0 _# h! ]
今天又接到客户电话说还会和以前一样“偷停”我去现场看故障记录当天当上出现两次“主机过载84A”,另一次是96A,主机、电机声音都正常,向上海博莱特厂家售后服务部咨询,厂家的意思是先看客户是否有增加或使用大负荷的用电设备造成空压机欠电压过载,这是客户是小工厂走了一遍才看到一个多月前新装的一台滚齿机(满载电机40A),其他没有。2 Q$ Y, {# c( W6 p% d
我在空压机旁边多次启动观察运行电流一般是正常的,不过看到2-3次第一相电流从原来的36A左右突然闪到47A马上又回来36-37A,第二、第三相从没发生过,我在想以上谈到的“主机过载故障94A”的情况,应该就是在突然闪时超过电脑板设定的最高60A(22KW),造成跳机!但问题出在那个点上还不清楚。 |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 87 小时
- 经验
- 1521 点
- 威望
- 19 点
- 压缩币
- 85 ¥
- 最后登录
- 2014-9-27
- 注册时间
- 2007-11-9
- 帖子
- 354
- 精华
- 3
- 积分
- 4417
- 阅读权限
- 120
- UID
- 17857
- 威望
- 19 点
- 经验
- 1521 点
- 积分
- 4417
- 帖子
- 354
|
我摸了电机温度是正常的手摸上去感觉在40多度左右,现在有时2-3天不出这问题,有时一天出好几次,搞不清楚到底问题出在哪!这软故障很不好处理,各位有什么好的意见或经验吗? |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 87 小时
- 经验
- 1521 点
- 威望
- 19 点
- 压缩币
- 85 ¥
- 最后登录
- 2014-9-27
- 注册时间
- 2007-11-9
- 帖子
- 354
- 精华
- 3
- 积分
- 4417
- 阅读权限
- 120
- UID
- 17857
- 威望
- 19 点
- 经验
- 1521 点
- 积分
- 4417
- 帖子
- 354
|
客户新装的滚齿机空气开关完全和空压机的电柜独立的,且控制空压机的空气开关从来没有跳闸过,空开上的电流是标80A的。! C7 `1 d' A1 Y6 |0 o8 K5 Y* I3 v5 u
我自己在想有没有是空压机电气箱里主电流互感器CT1有问题了,会误感应?因为主电机运行加载时声音都正常的! |
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 87 小时
- 经验
- 1521 点
- 威望
- 19 点
- 压缩币
- 85 ¥
- 最后登录
- 2014-9-27
- 注册时间
- 2007-11-9
- 帖子
- 354
- 精华
- 3
- 积分
- 4417
- 阅读权限
- 120
- UID
- 17857
- 威望
- 19 点
- 经验
- 1521 点
- 积分
- 4417
- 帖子
- 354
|
怎么没有人回复啊,客户来电话说这几天一天会跳机好几次啊,都影响生产了啊!我没折了啊,到底哪出问题呢?主电机都很顺,声音电流都正常啊!三个接触器接触器(施耐德的)会不会有问题,但我想应该不是接触器问题,每次吸合都很正常啊!辅助触头呢?好像也不会啊。晕了,没办法了。 |
|
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|